Thread Content
В одной из установок по производству серной кислоты мощностью 60 тыс. тонн в год произошла утечка из сварных труб анодных защитников с методом сухого поглощения. В результате кислотность циркулирующей воды опустилась ниже уровня 2 по шкале pH. После обнаружения проблемы была прекращена работа установки; затем была проведена диагностика и ремонт анодной защиты. После удаления концентрированной кислоты и воды во время сварки места утечки произошел взрыв. В результате этого разорвался участок трубопровода, по которому транспортировалась концентрированная кислота, а также повреждена корпус вентилятора. К счастью, пострадавших не было. Напоминаем: водород, образующийся при реакции разбавленной соляной кислоты, нельзя игнорировать. В таких случаях как обычно справляются производители с заменой воздуха для предотвращения взрыва водорода, и как определяется количество оставшегося водорода в трубопроводах?
Вы используете углеродистую сталь для трубопроводов с концентрированной серной кислотой? ? ! ! В нашей компании только нержавеющая сталь
Во время простоя, перед снижением температуры, необходимо заменить SO2 и SO3; затем останавливаются вентиляторы. Для поддержания потока газа используется чистый N2. После анализов в лаборатории на месте строительства применяются портативные детекторы горючих газов для контроля
Пропустил: при анодном защите после слива кислой воды необходимо быстро промыть поверхность водой до уровня pH 5 и выше, затем подать N2. После проверки на наличие горючих газов следует поддерживать соответствующий уровень N2 во время сварки. В процессе работ используется портативный детектор горючих газов для мониторинга
Ещё кое-что: если возможно, следует установить заглушки для изоляции. Хотя устройство относится к классу В, при работе с местами, где может произойти взрыв, следует руководствоваться правилами, предусмотренными для устройств класса А
Для трубопроводов с концентрированной кислотой используются литые детали, а для водопроводных труб — углеродистая сталь
Если не учесть защиту анодом, после слива кислотной жидкости необходимо быстро промыть поверхность водой до уровня pH выше 5, затем подать N2. После проверки на наличие горючих газов следует поддерживать соответствующий уровень N2 во время сварки. В процессе работ используется портативный детектор горючих газов для мониторинга
Довольно страшно, при сварке резервуаров и труб необходимо быть особенно осторожными
Недостаток знаний о безопасности. Нерациональный выбор оборудования
Осведомленность о безопасности действительно невысока, но с выбором оборудования проблем нет