Уважаемые коллеги, здравствуйте! Хотел бы спросить: к какому разъему подключается кабель с датчиками для передачи сигналов на карту I/O, а от карты I/O — к основному устройству DCS? Использовать оптоволоконный кабель для связи? А что, если сигнал идет от DCS к ESD? Использовать оптоволоконный кабель для связи? По сетевому кабелю? Кажется, я немного не понимаю. Прошу также уважаемых старших оказать мне совет. Спасибо.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем budaoweng123 14.06.2016 в 13:56. Как подключается карта ввода-вывода к шлюзу DCS? Обычно это предварительно изготовленные кабели от самих производителей, но существуют и устройства, в которых карты и контакты соединены в одно целое, как у Emerson Deltav и Honeywell. Если расстояние слишком велико, у производителей DCS есть решения вроде удаленных стоек с использованием оптоволокна. А что, если сигнал идет от DCS к ESD? Подавляющее большинство из них разработано для одного шкафа, и для этого достаточны обычные управляющие кабели.
Извините, можно спросить: нужен ли кабель для передачи сигнала от DCS к ESD? Можно протянуть линию связи? Или сетевой кабель подойдёт?
Между картой ввода-вывода и процессором DCS существует ещё один модуль связи (иногда его называют картой связи). Модуль связи использует протокол RS485 для обмена данными с контроллерами на отдаленных станциях. Если же речь идет о PLC, то в таких случаях используется интегрированный механизм обработки данных, и модуль связи не требуется. Однако при удаленном управлении или расширении системы необходимо использовать модуль связи.
Слишком сложно. Можете рассказать подробнее? Спасибо!
Обычная схема прокладки кабелей в DCS выглядит следующим образом: приборы на месте — карты ввода-вывода — модули связи (несколько карт ввода-вывода на один модуль связи) — контроллер CPU (иногда его называют станцией) — промышленный компьютер через сетевой кабель