Требование проектного института о том, чтобы время реакции передатчика не превышало 50 миллисекунд, относится к времени затухания? В инструкции производителя нет описания времени отклика?
Reply #22016-06-15
Эти два понятия не являются одним и тем же. Время демпфирования обычно определяется как время, за которое амплитуда колебаний измеряемого сигнала от момента его подключения к прибору до момента появления показаний на индикаторе не превышает 1% от полной длины шкалы прибора. Время отклика обычно определяется как время, необходимое датчику для достижения 90% конечного значения после изменения величины тестового параметра на один шаг. Однако значение в 50 миллисекунд действительно очень мало, обычные модели серии Romon не соответствуют этому требованию
Reply #32016-06-15
Вероятно, здесь ошибка с цифрой, должно быть 500 мс.
Reply #42016-06-16
Я тоже хочу знать, зачем трансформатор должен быть настолько чувствительным...
Reply #52016-06-16
Время реакции датчика давления также может зависеть от длины трубопровода для передачи давления и его диаметра.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.