Является ли модуль входа аналоговых сигналов PLC активным или пассивным?

2016-06-20View Original

Thread Content

На месте есть приборы, которые передают в PLC сигналы в диапазоне от 4 до 20 миллиамперов; для приема таких сигналов, конечно же, используются аналоговые модули. Хотел бы спросить: кто же обеспечивает напряжение 24 вольта? Все это двухпроводные приборы, и в модулях аналогового входа я не вижу напряжения 24 вольта.
Reply #22016-06-20
Если это прибор с двухпроводной схемой, посмотрите: в режимной комнате не используются такие устройства, как защитные решетки или распределители сигналов. Если же они присутствуют, то питание подается именно от них
Reply #32016-06-20
Питание преобразователя на месте должно осуществляться непосредственно от источника постоянного тока 24 В; этот источник подключается последовательно к цепи 4–20 мА.
Reply #42016-06-20
Если вы — модуль Siemens 7KF02, то необходимо настроить маленькие переключатели с боковой стороны.
Reply #52016-06-20
Как правило, они питаются от специального источника питания 24 В.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.