Как настроить добавление аналоговых входов в wcc+s7300

2016-06-26View Original

Thread Content

На строительной площадке одной из компаний уже завершено подключение электромагнитных расходомеров с четырьмя проводами от места установки к контрольной комнате. Однако дальнейшая настройка еще не выполнена. Я взглянул на настройки PLC: там имеются поля для аналоговых значений, но они работают в режиме двух проводов. Как же настроить связь между WCC и PLC, как их соединить, как считывать информацию с периферийных устройств? Если необходимо отображать суммарный расход, может ли WCC выполнять эту функцию самостоятельно?
Reply #22016-06-26
Не знаю, является ли ваша AI-карта модели 7KF02. Для настройки четырехпроводной схемы необходимо скорректировать сигнальный модуль сбоку. Затем в STEP 7 значение PIW, соответствующее каналу AI, преобразуется с помощью FC105 в значение в диапазоне расхода, после чего оно задается в MD. Создайте в WINCC переменные для коммуникации MD, затем в интерфейсе конфигурации WINCC подключите эти переменные к областям ввода/вывода.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.