Thread Content
Давайте обсудим, в чем заключается польза использования терморезисторов и термопар в установке датчиков температуры в шкафах управления Часто веду общение с сотрудниками завода; они обычно требуют, чтобы терморезисторы перед подачей на плату контрольной системы сначала преобразовывались температурными трансмиттерами в сигналы 4–20 мА, а затем поступали на плату AI. Просто потому, что сигнал 4–20 мА более стабилен, чем сигнал Pt100? Есть ли в этом какой-то смысл? Чтобы предотвратить помехи на кабеле, идущем от Pt100 до шкафа управления, я считаю, что следует использовать терморезисторы с встроенным датчиком температуры. Кажется бессмысленным предварительно нагревать его перед тем, как поместить в шкаф управления.
Раз всё уже приведено к пульту управления, добавление трансмиттера — излишество; это создаст ещё одну точку отказа.
В шкаф управления ещё и трансмиттер? Если передатчик устанавливать непосредственно на объекте, это повышает точность (ведь у проводов тоже есть внутреннее сопротивление), а установка его в контрольной комнате совершенно бессмысленна. Сигнал сопротивления 4~20 мА стабилен? Это невозможно... Есть только одна возможность: этот AI-модуль не предусматривает прямого ввода сигнала от Pt100, поэтому сигнал должен быть преобразован в формат 4–20 мА. Но сейчас технологии настолько развиты, что защитные барьеры могут использоваться в качестве передатчиков. Зачем тогда ещё добавлять устройства для нагрева? Что делать, если оторвалась нитка? Что делать, если вас укусила крыса? Что делать, если тебя наступили? Если во время ремонта что-то пошло не так и части сняты неправильно, как это исправить? Совершенно не понимаю……
1. Увеличение погрешности измерений
2. Повышение эффективности защиты от молний
3. Унификация карточек
4. Увеличение инвестиций — это выгодно некоторым людям
5. Увеличение площади, занимаемой оборудованием
6. Увеличение энергопотребления
7. Увеличение температуры в помещениях с шкафами
8. Незначительное увеличение сложности технического обслуживания
9. Некоторые люди хотят добиться такого увеличения
Последнее изменение в этом посте было сделано jlszhoujidai 28.06.2016 в 15:57. Согласен с мнением вышеупомянутого пользователя: если только условия на месте не являются крайне неблагоприятными и не препятствуют установке устройства, то его следует устанавливать прямо на месте...
Нужно посмотреть, какой сигнал входит на карточку. Иногда ради снижения затрат или удобства обслуживания используются карточки с входом 4–20 мА. В таком случае температуру все равно необходимо измерять отдельно
По оценкам, модуль не поддерживает сигналы терморезисторов, может обрабатывать только сигналы 4–20 мА
Это зависит от ситуации. Если речь идет о старом заводе, то обычно устройства для контроля температуры размещаются в помещении с серверными шкафами. Если место установки находится в зоне с повышенным риском взрыва, то размещение датчика температуры внутри шкафа также является разумным решением. При подаче питания к карточкам может возникать искра, и если температура не соответствует требованиям безопасности, это может быть очень опасно. Кроме того, необходимо учитывать условия окружающей среды: если в данном районе царят чрезмерно высокие или низкие температуры, размещение датчика прямо на месте установки также может привести к ошибкам из-за колебаний температуры. Внутри шкафа температура остается более стабильной. У устройств с недостаточно качественной конструкцией, чувствительных к изменениям температуры, могут возникать ошибки под воздействием окружающей температуры, или они не смогут нормально функционировать в экстремальных условиях. В таких случаях такие устройства следует размещать в шкафу. В северных регионах зимой температура может опускаться ниже минус 30 градусов, а в жаркие периоды достигать примерно 40 градусов. В таких условиях требуется высокая точность измерений; если устройство разместить в шкафу, погрешность будет немного меньше. Вышеизложенное — моё личное мнение, не стоит принимать всерьёз.
1. Как правило, устанавливают в ближайшем месте, иначе сопротивление проводов повлияет на результаты; 2. Модули, поддерживающие RT100, наверное, дороже обычных модулей с аналоговым входом? ;
Необходимо ли DCS собирать его аналоговые данные о кривой? Похоже, в нашем предприятии прямо в шкафу управления PLC используются платиновые резисторы в сочетании с трансмиттерами