HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

[Обсуждение] Расскажите, какова польза от использования терморезисторов и термопар в кабинах управления для установки датчиков температуры?

2016-06-28View Original

Thread Content

Давайте обсудим, в чем заключается польза использования терморезисторов и термопар в установке датчиков температуры в шкафах управления Часто веду общение с сотрудниками завода; они обычно требуют, чтобы терморезисторы перед подачей на плату контрольной системы сначала преобразовывались температурными трансмиттерами в сигналы 4–20 мА, а затем поступали на плату AI. Просто потому, что сигнал 4–20 мА более стабилен, чем сигнал Pt100? Есть ли в этом какой-то смысл? Чтобы предотвратить помехи на кабеле, идущем от Pt100 до шкафа управления, я считаю, что следует использовать терморезисторы с встроенным датчиком температуры. Кажется бессмысленным предварительно нагревать его перед тем, как поместить в шкаф управления.
Reply #22016-06-28
Раз всё уже приведено к пульту управления, добавление трансмиттера — излишество; это создаст ещё одну точку отказа.
Reply #32016-06-28
В шкаф управления ещё и трансмиттер? Если передатчик устанавливать непосредственно на объекте, это повышает точность (ведь у проводов тоже есть внутреннее сопротивление), а установка его в контрольной комнате совершенно бессмысленна. Сигнал сопротивления 4~20 мА стабилен? Это невозможно... Есть только одна возможность: этот AI-модуль не предусматривает прямого ввода сигнала от Pt100, поэтому сигнал должен быть преобразован в формат 4–20 мА. Но сейчас технологии настолько развиты, что защитные барьеры могут использоваться в качестве передатчиков. Зачем тогда ещё добавлять устройства для нагрева? Что делать, если оторвалась нитка? Что делать, если вас укусила крыса? Что делать, если тебя наступили? Если во время ремонта что-то пошло не так и части сняты неправильно, как это исправить? Совершенно не понимаю……
Reply #42016-06-28
1. Увеличение погрешности измерений
2. Повышение эффективности защиты от молний
3. Унификация карточек
4. Увеличение инвестиций — это выгодно некоторым людям
5. Увеличение площади, занимаемой оборудованием
6. Увеличение энергопотребления
7. Увеличение температуры в помещениях с шкафами
8. Незначительное увеличение сложности технического обслуживания
9. Некоторые люди хотят добиться такого увеличения
Reply #52016-06-28
Последнее изменение в этом посте было сделано jlszhoujidai 28.06.2016 в 15:57. Согласен с мнением вышеупомянутого пользователя: если только условия на месте не являются крайне неблагоприятными и не препятствуют установке устройства, то его следует устанавливать прямо на месте...
Reply #62016-06-28
Нужно посмотреть, какой сигнал входит на карточку. Иногда ради снижения затрат или удобства обслуживания используются карточки с входом 4–20 мА. В таком случае температуру все равно необходимо измерять отдельно
Reply #72016-06-29
По оценкам, модуль не поддерживает сигналы терморезисторов, может обрабатывать только сигналы 4–20 мА
Reply #82016-06-29
Это зависит от ситуации. Если речь идет о старом заводе, то обычно устройства для контроля температуры размещаются в помещении с серверными шкафами. Если место установки находится в зоне с повышенным риском взрыва, то размещение датчика температуры внутри шкафа также является разумным решением. При подаче питания к карточкам может возникать искра, и если температура не соответствует требованиям безопасности, это может быть очень опасно. Кроме того, необходимо учитывать условия окружающей среды: если в данном районе царят чрезмерно высокие или низкие температуры, размещение датчика прямо на месте установки также может привести к ошибкам из-за колебаний температуры. Внутри шкафа температура остается более стабильной. У устройств с недостаточно качественной конструкцией, чувствительных к изменениям температуры, могут возникать ошибки под воздействием окружающей температуры, или они не смогут нормально функционировать в экстремальных условиях. В таких случаях такие устройства следует размещать в шкафу. В северных регионах зимой температура может опускаться ниже минус 30 градусов, а в жаркие периоды достигать примерно 40 градусов. В таких условиях требуется высокая точность измерений; если устройство разместить в шкафу, погрешность будет немного меньше. Вышеизложенное — моё личное мнение, не стоит принимать всерьёз.
Reply #92016-06-30
1. Как правило, устанавливают в ближайшем месте, иначе сопротивление проводов повлияет на результаты; 2. Модули, поддерживающие RT100, наверное, дороже обычных модулей с аналоговым входом? ;
Reply #102016-07-16
Необходимо ли DCS собирать его аналоговые данные о кривой? Похоже, в нашем предприятии прямо в шкафу управления PLC используются платиновые резисторы в сочетании с трансмиттерами

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.