Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано фенг1987 29.06.2016 в 12:23. В настоящее время производится проектирование горизонтального резервуара из углеродистой стали; допустимое давление — 1,4 МПа, категория — II; Ситуация описана в заголовке. Согласно положениям TSG R0004-2009, пункт 1.6.1(1), на мой взгляд, при изображении схемы соединений необходимо показать схему шва на соединениях (для внешних швов при DN<DN200), верно? ; Такая ситуация также приводит к проблемам во время гидравлических испытаний. Насколько я понимаю, общая высота выступающей части трубопровода указывается непосредственно как 150; оставшуюся часть необходимо учитывать с учетом требований к использованию затворных клапанов. Как обычно формулируются технические требования? Пожалуйста, дайте совет. Спасибо
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем gn_1984 29.06.2016 в 11:41. Технические требования указывать не нужно; достаточно просто показать на рисунке форму шва и длину выступающей части. Что касается запаса на гидравлические испытания, то это вопрос, который рассматривает производитель. Обычно производители оставляют запас в размере 20–30 мм. После успешного прохождения гидравлических испытаний этот запас удаляется в соответствии с фактической длиной выступа, указанной на чертежах. Кроме того, края шва обрабатываются в соответствии с требованиями, указанными на чертежах.