Thread Content
Как сказано в заголовке, при изменении класса трубопроводов перед и после клапана давление может оставаться неизменным, но материал может измениться, или изменятся оба фактора. Предположим, что изменился лишь материал: граница между разными классами находится у фланца клапана. Фланец клапана сделан из углеродистой стали, в то время как фланец соединяемой трубы — из нержавеющей стали. Я хотел бы знать, из какого материала должны быть болты для таких фланцев? Похоже, что болты из нержавеющей стали и углеродистой стали будут подвержены коррозии в любом случае. Если использовать болты из нержавеющей стали, то та их часть, которая соприкасается с фланцем из углеродистой стали, будет разрушаться под действием коррозии. А если использовать фланец из углеродистой стали, то та его часть, которая соприкасается с нержавеющей сталью, будет подвержена коррозии. Говорят, что защита болтов из углеродистой стали от коррозии может предотвратить повреждение фланцев из нержавеющей стали, но, по-видимому, эффективность такого подхода довольно низкая. Хочу спросить у всех, как на практике решают проблему фланцев, в которых одна часть сделана из углеродистой стали, а другая — из нержавеющей стали
Углеродистые стальные болты плохо защищают от коррозии, кто так сказал? Если необходимо полное изоляционирование, тогда следует применить требования к монтажу изолирующих фланцев. Помните, у меня в профиле на сайте PipeValve есть ответы по этой теме. Другими словами, для участков из разных материалов используются пластиковые чехлы/подкладки в качестве изоляции.