В контрольной комнате DCS обычно имеется несколько источников питания 220VAC

2016-04-20View Original

Thread Content

В контрольной комнате DCS обычно имеется несколько источников питания напряжением 220 В переменного тока. Сколько именно источников питания поступает из распределительной комнаты? Как они соединяются между собой? Как обеспечивается резервирование? Есть ли устройства UPS, и как они подключаются?
Reply #22016-04-21
Четыре канала, профаны не совсем понимают. Есть чертежи
Reply #32016-04-21
Два источника питания UPS: один — от сети, второй — поступает в распределительный щит DCS. Резервное питание обеспечивается с помощью модулей питания DCS
Reply #42016-04-21
В настоящее время обычно требуется двойное питание от UPS, плюс один источник питания от сети. Двойные UPS обеспечивают резервирование за счёт блоков питания и модулей быстрого переключения; второй источник электропитания используется для освещения и работы вентиляторов в шкафу.
Reply #52016-04-21
Обычно используется два источника бесперебойного питания; для важных устройств добавляется ещё один источник от сети
Reply #62016-04-21
Обычно используется два независимых источника питания типа UPS; в зависимости от конкретных условий можно также использовать один источник UPS и один источник электроэнергии из сети. Особое внимание уделите тому, что станция оператора должна получать питание от двух источников энергии через устройство быстрого переключения!
Reply #72016-04-21
Вариант 1: возможна подача питания от двух источников UPS, электричество с сети не требуется. Вариант 2: два источника питания UPS + сеть. Электричество из сети используется для питания вентилятора и освещения.
Reply #82016-04-21
Один сетевой адаптер и один UPS — этого достаточно; Сама сеть электропитания имеет двойную резервированность
Reply #92016-04-21
У ИБП бывают с резервированием и без него; если требуется резервирование, следует выбирать ИБП с ним. У резервного UPS тоже выходит один поток электроэнергии, и в конечном итоге в DCS поступает как электроэнергия от UPS, так и от сети. Всего 2 маршрута
Reply #102016-04-24
Обычно в менее важных местах используется один источник питания типа UPS в сочетании с электричеством от сети, а в важных местах применяются два источника питания типа UPS плюс один источник питания от сети. Все зависит от того, может ли прерывание подачи электроэнергии привести к серьезной опасности или значительным финансовым потерям!
Reply #112016-04-24
Мы используем два источника питания: один — UPS, другой — сеть электроэнергии

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.