Thread Content
Здравствуйте, уважаемые эксперты! Я сейчас занимаюсь подготовкой к использованию токсичных и горючих веществ, но не до конца понимаю соответствующие правила. Надеюсь, вы сможете дать мне советы. Что касается проверки верхней части здания H2, у кого есть хорошие предложения и идеи, пожалуйста, поделитесь ими. Необходимо провести масштабную установку, чтобы полностью покрыть верхнюю часть? Или устанавливать только в месте сброса в цеху? Как определить «мертвые углы» на производственном помещении? Кроме того, надеюсь, что великий эксперт сможет поделиться какой-нибудь информацией. Было бы здорово, если бы он рассказал о зарубежных стандартах — достаточно будет указать номер стандарта, и я смогу найти его электронную версию, чтобы поделиться ею с вами.
GB 50493-2009 «Стандарты проектирования систем обнаружения и сигнализации опасных газов в нефтехимической промышленности»
1. Детекция и сигнализация о газах и токсичных газах; существует стандарт «GB50493-2009» — Стандарт проектирования систем детекции и сигнализации горючих и токсичных газов в нефтехимической промышленности, в котором всё подробно описано. 2. Что касается здания компрессора и расположения датчиков водорода, то на странице P35, в пункте 4.2.3, четко изложены правила для горючих газов, легче воздуха, в частности для водорода. Во-первых, необходимо четко определить тип конструкции завода: существуют закрытые, полуоткрытые и открытые (или без крыши) варианты. а. Для закрытых систем необходимо их установление; также необходимо их размещение над местами утечек ; Если существует вероятность скопления на крыше, её также необходимо установить. Что касается диапазона настройки, он такой же, как и тот, что был определен ранее. б. Полуоткрытый цех: над местом утечки необходимо установить ; Если существует возможность скопления на крыше, её также необходимо установить; если же такой возможности нет, крышу устанавливать не нужно. в. Открытые варианты не требуют установки, поскольку возможности их сосредоточения отсутствуют. 3. Полуоткрытые цеха: это такие помещения, у которых стены с трех сторон не являются полностью закрытыми; обычно сверху имеется лишь частичная ограда, служащая для защиты от дождя. Есть крыша, но у неё два вида конструкции: карниз крыши находится на определённом расстоянии от самой крыши и не соединён с ней полностью. Это делается для того, чтобы предотвратить скопление газов. Очень важно правильно определить тип конструкции здания компрессорного цеха; после этого можно подробно сравнить его с положениями соответствующих стандартов.
Вы изложили всё очень подробно, я просто хочу посмотреть больше материалов. Нормы тоже просмотрел. Но кажется, что требования стандарта довольно полные, однако если следовать им в полной мере, их объем оказывается слишком большим. Например, большой фланец — как его определить? Если речь идет о CO или H2, то из-за небольшого диапазона измерений необходимо измерять каждую точку, в результате чего показаний на приборе будет очень много. Как с этим разобраться?
Последнее редактирование сделал пользователь Дама Пэй Дагун 06.07.2016 в 11:22. Спасибо, я прочитал, но мое понимание пока недостаточно глубокое; не хватает опыта