HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Что касается сигналов обратной связи о состоянии включения/выключения двигателей в MCC, проблем с отображением их в DCS — в чем разница с использованием проводной связи?

2016-07-06View Original

Thread Content

Как указано в заголовке: в настоящее время сигналы запуска и остановки многих двигателей (особенно двигателей с частотным регулированием) не отображаются в DCS. По-видимому, они отображаются с помощью одного из двух способов. Что касается сигналов запуска и остановки насосов в DCS, то я сталкивался с двумя способами их передачи: 1) вспомогательные контакты KM, соединенные с приборами через интерфейс RS485; 2) передача сигналов посредством программных соединений в MCC. Какова разница между этими двумя способами? Почему состояние включения/выключения двигателя с частотным преобразователем отображается в DCS с неточностями (например, на панели управления на месте двигатель находится во включенном состоянии, но DCS показывает, что он выключен)? Как сделать так, чтобы состояние включения/выключения в DCS (с использованием красного и зеленого цветов) соответствовало состоянию на панели управления? Каким образом через программные связи в MCC осуществляется отображение состояния включения/выключения? Какова же роль MCC?
Reply #22016-07-06
Здесь нам нужен только контакт, находящийся во включенном состоянии; по умолчанию он красного цвета (то есть находится в выключенном состоянии). Когда двигатель работает, этот контакт закрывается, тем самым передавая в DCS сигнал о его активном состоянии
Reply #32016-07-06
Что касается того, как настроить DCS, я не могу помочь — я тоже не знаю
Reply #42016-07-07
Я знаю только первый способ: вспомогательные контакты KM DI подают сигнал на прибор (DCS) по протоколу RS485, тут не должно быть проблем!
Reply #52016-07-14
Ваше программное соединение тоже является средством связи, а что касается совпадения данных DCS с показаниями на месте, это можно настроить во время конфигурирования DCS; на самом деле речь идет о настройках средств связи.
Reply #62016-07-23
Найти инженера по приборам — дело нескольких минут
Reply #72016-07-25
По крайней мере, преобразователь частоты работает, но частота PV равна 0 Гц; следовательно, двигатель на месте также не работает. Однако питание подано. Все параметры работы, отображаемые на DCS, не должны определяться исключительно с помощью датчиков типа DI. Лучше провести сравнение: при частоте работы выше 1 Гц должно отображаться соответствующее значение
Reply #82016-07-25
В процессе обмена данными с картами MCC возникают сбои. Для преобразователей частоты низкого напряжения используется серия STDVFD P от компании Steno; при этом сообщения, передаваемые между устройствами, имеют ошибочную структуру, что приводит к взаимному помехообразованию сигналов. В результате невозможно наладить нормальную связь с устройством связи модели 1910 от компании Dongfang Electronics. Поэтому информация о состоянии насосов, передаваемая через устройство 1910 в шкаф DCS и в серверную часть главного преобразователя, содержит ошибки. Это мешает производственному оборудованию получать точную информацию о состоянии, а серверная часть главного преобразователя не может записывать различную информацию о двигателях преобразователей частоты низкого напряжения

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.