По вопросу о защитных барьерах прошу старших коллег дать разъяснения.

2016-07-07View Original

Thread Content

Вопрос 1: Если защитный барьер не подает питание на приборы на месте, как следует подключать кабели или настраивать коды? Например, защитные барьеры P+F. Вопрос второй: Защитный барьер передает сигнал 4–20 мА на карточку. Каким образом питается этот сигнальный контур — от самой карточки или от защитного барьера? (Будет ли ситуация такой же, если на место поступают активные или пассивные сигналы?) Вопрос третий: какие навыки должны иметь обычные сотрудники, занимающиеся техническим обслуживанием DCS? Или какие навыки необходимо овладеть? (например, добавление/удаление элементов, базовая настройка и т. д.)
Reply #22016-07-08
На самом деле, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно определить модель защитного барьера и найти соответствующую инструкцию — там будет нужный ответ
Reply #32016-07-08
Защитный барьер передает сигнал 4–20 мА на карту; этот сигнальный контур может питаться либо от карты, либо от защитного барьера. Обычно питание осуществляется от защитного барьера. Карту достаточно подключить таким образом, чтобы она работала в режиме пассивного питания (без собственного источника питания).
Reply #42016-07-08
Вопрос 1: Если защитный барьер не подает питание на приборы на месте, как следует подключать кабели или настраивать коды? Например, защитные барьеры P+F. Ответ: Посмотрите инструкцию или руководство по настройке, в этой проблемы не будет. Вопрос второй: Защитный барьер передает сигнал 4–20 мА на карточку. Каким образом питается этот сигнальный контур — от самой карточки или от защитного барьера? (Если с места передачи сигнал приходит активный или пассивный, будет ли ситуация такой же?) Ответ: В этом случае цепь сигнала питается от защитного барьера. Зависимо от того, является ли сигнал, поступающий с места передачи, активным или пассивным, ситуация различается. Если сигнал пассивный, то для его работы необходим защитный барьер или специальное устройство для питания; если же сигнал активный, то питание не требуется. Вопрос третий: Какие навыки должны иметь сотрудники, ответственные за техническое обслуживание DCS? Или какие навыки необходимо овладеть? (например, добавление/удаление элементов, базовая настройка и т. д.) Ответ: Обычный сотрудник, занимающийся обслуживанием DCS, должен, конечно, владеть навыками базовой настройки; он должен уметь настраивать системы типа DCS, SIS, PLC, а также разбираться в настройке DCS разных производителей. Кроме того, он должен хорошо разбираться в приборах и оборудовании, используемом на производстве. Мы способны настроить систему управления циклами. В нашей организации в настоящее время используется как минимум 5 различных брендов DCS и SIS; с каждым из них мы знакомы хотя бы в определенной степени. Хотя мы и не являемся экспертами во всех этих системах, но основные функции каждой из них все же должны быть нам известны. Как правило, используются операции сложения и вычитания, настройка взаимосвязей между компонентами, установка сигнализаций, печать отчетов, устранение обычных сигналов тревоги, замена аппаратного обеспечения и настройка системы после его замены. Также необходимо знать некоторые основы работы с сетями. Это самое базовое.
Reply #52016-07-08
Первые два вопроса — это не вопросы, попробуйте сами, и всё станет ясно. Третий вопрос: инженеры DCS должны уметь всё это, разницы с инженерами по приборам нет.
Reply #62016-07-08
Вопрос второй: сигнальная цепь питается от защитного барьера. Если на месте отсутствуют источники питания, то необходимо использовать защитный барьер или специальные карточки для подачи энергии; если же источники питания уже имеются, то дополнительное питание не требуется.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.