Thread Content
Скажите, на станциях газификации СПГ всем средством является природный газ. Выходящие из предохранительных клапанов газы после прохождения через EAG сразу попадают в атмосферу? Разве не нужно осуществлять сброс в закрытой системе?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем duyuan*n 8 июля 2016 года в 13:59. Газ, выделяющийся при работе предохранительного клапана, нагревается в карбюраторе перед тем, как попасть в атмосферу. Нагрев необходим для предотвращения опасности, связанной с скоплением NG при низких температурах. Не волнуйтесь, предохранительный клапан не позволит слишком много газа уйти — это же деньги: lol. BOG обычно после регулировки подается в трубопровод для поставки NG.
Извините, учитель, можно ли при превышении давления в резервуаре для хранения СПГ осуществлять ручную разгерметизацию путем прямого выпуска газа наружу?
В настоящее время в этой отрасли все происходит именно так. Однако стандарт GB150 предусматривает, что горючие вещества не должны сбрасываться непосредственно в атмосферу. В правилах Технического управления по надзору TSDG сказано, что вещества, легкие по сравнению с воздухом, могут сбрасываться на большой высоте после прохождения соответствующей экологической оценки. В настоящее время для природного газа не устанавливаются показатели выбросов углерода, поэтому проблем с охраной окружающей среды нет. К тому же в настоящее время в этой отрасли тоже происходит прямой сброс газов; на объектах по обработке природного газа практически не используются факелы для сжигания газов.
Выход из предохранительного клапана соединен с трубопроводом для сброса газов; после прохождения через нагреватель EAG газы сбрасываются непосредственно в башню для сброса. Высота башни должна быть не менее 10 м
Обычно предохранительный клапан тоже не может срабатывать каждый день. Срабатывание предохранительного клапана считается аварией. Если объем сбрасываемой жидкости велик, рекомендуется установить устройство для её переработки