Проблема герметизации резервуаров с жидким хлором

2016-07-23View Original

Thread Content

Ранее на территории завода находились 2 резервуара для хранения жидкого хлора. Теперь необходимо закрыть их и превратить в склады. Кроме того, требуется установить вентиляторы и резервуары с щелочью для поглощения утечек хлора. Сейчас необходимо рассчитать объем воздуха, необходимый для вентиляции складов в случае аварии, а также количество щелочи, потребное для ее использования. При расчете объема воздуха предполагается, что он должен обмениваться 12 раз за один час, исходя из объема склада. В настоящее время отсутствуют соответствующие теоретические основания и стандарты для расчета количества утечек хлора. Как же рассчитать количество утечек хлора в случае аварии? Пожалуйста, дайте совет, мастер. Кроме того, хотелось бы узнать: обязательно ли для складов с жидким хлором использовать бетонную конструкцию? Ещё нельзя открывать окна и двери?
Reply #22016-09-12
Наша компания имеет конструкцию из обычных кирпичных стен, с окнами и дверями. Однако, исходя из опыта работы за эти годы и рекомендаций Ассоциации хлор-щелочной промышленности, рекомендуется использовать закрытую конструкцию без окон — ведь при утечке хлора невозможно гарантировать герметичность окон
Reply #32016-09-13
Просим с той же настойчивостью: компания также сталкивается с проблемой необходимости закрытия резервуаров для хранения жидкого хлора
Reply #42016-09-30
Наши резервуары для жидкого хлора оснащены дверями и окнами; окна выполнены в виде ролл-штор, которые можно управлять как из комнаты управления, так и непосредственно на месте. Внутри резервуаров установлены датчики обнаружения хлора, камеры видеонаблюдения, системы вентиляции, а также устройства для распыления щелочного раствора и воды. В случае утечки в комнате управления можно опустить ролл-шторы, включить системы распыления и вентиляции, чтобы направить утекающий хлор в башню для его разложения с помощью щелочного раствора
Reply #52016-11-06
Был разработан закрытый вариант конструкции — с дверью, но без окон. Сейчас проблема в том, что эксперты требуют спроектировать систему аварийной вентиляции с учетом 14 циклов вентиляции согласно стандартам. Однако эксперты не соглашаются с этим и настаивают на расчетах на основе объема утечки. Неясно, на чем основаны такие расчеты. Каковы ваши мнения?
Reply #62016-11-10
Раз это замкнутая система, лучше не оставлять окна. Дверь обязательно должна быть, но она должна постоянно находиться в закрытом состоянии. Ведь как иначе это может считаться замкнутой системой? Рассчитывается ли количество утечек исходя из того, что все внутренние резервуары заполнены жидким хлором?
Reply #72016-11-11
Мы ранее проектировали для одного производителя треххлорида фосфора помещение для хранения жидкого хлора (4 резервуара объемом по 30 кубических метров) с устройствами для чрезвычайных ситуаций, включая системы автоматического оповещения, обнаружения и сброса давления
Reply #82017-08-22
Хотел бы узнать, каковы требования к расстоянию между этим горизонтальным резервуаром и складом? Минимальное расстояние для противопожарных целей — 3 м?
Reply #92020-09-13
Да, расстояние от резервуара до стены должно составлять не менее 3 метров

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.