Thread Content
Можно ли использовать насыщенный пар при давлении 1,3 МПа с фланцами и клапанами при давлении 1,5 МПа?
Нельзя, потому что при температуре пара допустимое напряжение материала снижается.
Температура насыщенного пара (по давлению над атмосферой) составляет 195, а номинальное давление 1,6 подходит для насыщенного пара 1,3.
Лучше использовать клапаны с давлением 25 кг; оставьте запас прочности, чтобы избежать опасности утечки.
Можно, если максимальное рабочее давление на фланце превышает рабочее давление.
Конечно, это невозможно. Если использовать фланцы из материала 20#, то согласно показаниям приборов для измерения температуры и давления, максимальное допустимое рабочее давление для фланцев класса PN16 при температуре 150°C составляет 13,0 бар, а при температуре 200°C — 12,6 бар. При температуре 195°C максимальное допустимое рабочее давление, безусловно, будет ниже 13 бар. Поэтому нельзя.
Нужно оставить некоторый запас, выбрать клапан на 25 бар — со временем могут возникнуть проблемы.
Как бы это сказать... Насыщенный пар при давлении 1,6 МПа можно использовать с клапанами и фланцами такого же давления, но это создает риски для безопасности. Обычно давление, для которого выбираются клапаны и фланцы, составляет 1,5 раза максимальное рабочее давление. Например, у вас на месте 1,3 МПа. Таким образом, номинальное давление для выбора клапанов и фланцев должно составлять 1,95, однако такого класса давления не существует. Ближайшими к нему являются 150 LB (2,0 МПа, стандарт США) и 2,5 МПа (европейский стандарт); оба варианта подойдут. Затем вы можете определить, в соответствии с какой системой работают клапаны, трубные фитинги и фланцы на вашем предприятии. Для клапанов и фланцев рекомендуется учитывать коэффициент безопасности, что позволит работать с большим спокойствием. К тому же разница в ценах за такое давление не будет слишком значительной, поэтому нет необходимости экономить на этом.