Thread Content
Недавно я рассчитывал конвектор: горячий воздух поступает при температуре 250 градусов, а выходит при температуре 100 градусов; холодный воздух поступает при температуре 25 градусов, а выходит при температуре 175 градусов. Потоки обоих видов воздуха одинаковы, причем происходит полная обратная циркуляция. Интересно, можно ли использовать для этой цели тепловые трубки?
Конечно, можно. Однако в теплообменнике не может возникнуть ситуация, когда температура на выходе горячего потока ниже, чем температура на выходе холодного потока; возможно, имеется отклонение в месте измерения.
Во-первых, обмен теплом в обратном направлении позволяет соблюсти существующие требования к температурному перекресту, однако для этого требуется большая площадь поверхности для теплообмена, поэтому обычно используются элементы, усиливающие процесс теплообмена. Не обязательно использовать тепловые трубки, ведь у оборудования есть срок службы. Недавно я реализовал несколько подобных проектов по восстановлению тепла от природного газа с использованием внутренних прямых ребер радиатора (температура входящего газа составляла более 400 градусов; диапазон температур для обмена теплом был ещё больше, чем вы указали). Если вас это интересует, пожалуйста, предоставьте подробные параметры, чтобы я мог подготовить предложение и сравнить его с другими вариантами.
Можно, но на практике, если источник охлаждения — воздух, лучше выбрать 35℃