Thread Content
Три года назад было установлено шесть датчиков токсичных и вредных газов для обнаружения утечек бензола, но их работа оставляла желать лучшего. Это связано с тем, что устройства сильно зависят от условий окружающей среды: при высокой влажности воздуха в дождливую погоду датчики начинают сигнализировать об опасности. Обычно показатель находится в диапазоне 0–10 ppm; в влажную погоду он составляет около 40, в дождливую — около 90, а иногда достигает даже 180. Установленный порог сигнализации составляет 25, поэтому многие сталкиваются с ложными сигналами.
Сначала скажу, что в нашей компании практически не бывает ложных сигналов; мы ежеквартально проводим калибровку с использованием стандартных газов
Датчик со временем изнашивается, поэтому его необходимо регулярно заменять. При правильном обслуживании он не будет давать ложных сигналов. Доказательства того, что это действительно существует в окружающей среде
Мы постоянно проводим проверки. Из-за частых ложных сигналов мы заменили их на несколько новых. Производитель сказал, что датчики алармов, обнаруживающих токсичные вещества, очень чувствительны к влажному воздуху.
У нас используется оборудование от Delge; его можно использовать для измерений в портативном режиме. Обычно, при правильной калибровке проблем не возникает. Это значит, что у вас действительно есть воздух, и это также подтверждает, что ваши датчики довольно чувствительны
Каким принципом управляются ваши датчики? То есть, они сигнализируют только тогда, когда воздух становится более влажным и происходит значительная утечка бензина?
У таких детекторов, как у старшего брата, срок эффективной службы датчика обычно составляет два года. Через два года его необходимо заменить или отправить на завод для калибровки; в противном случае его точность сильно снижается
Ничего не поделаешь, у таких наружных сигнализаций обязательно должны быть защитные кожухи от солнца и дождя. Если они всё равно постоянно подают ложные сигналы, то уже ничего не поделаешь. Как может показатель быть ниже 25, если при этом сигнализация фиксирует 180? Это ведь не имеет прямого отношения к дождю. Логично было бы, что при дожде ещё сложнее сообщить об этом
Как известно, датчик импортный, электрохимический.
При дожде и сильном тумане, когда влажность воздуха высока, срабатывает сигнализация, даже у новой сигнализации, только что настроенной.
В таких случаях ложных сигналов вы использовали ли портативные устройства для измерения параметров окружающей среды? Если показания этих устройств такие же, то это свидетельствует о том, что с датчиком всё в порядке и он достаточно чувствителен. Если же показания отличаются, тогда необходимо связаться с производителем, чтобы выяснить причину такого явления