Задание 18 первого дня 2014 года, после обеда

2016-08-27View Original

Thread Content

Есть стандартные правила? Когда на устройстве установлено несколько предохранительных клапанов, давление открытия одного из них не должно превышать проектное давление устройства, а давление открытия остальных предохранительных клапанов — 1,05 раза проектное давление устройства
Reply #22016-08-27
Есть стандарты, можно посмотреть HG 20570
Reply #32016-08-27
Это также указано в GB50160, причем текст выделен курсивом, что означает, что это обязательный стандарт; для других предохранительных клапанов допускаемое превышение давления не должно превышать 5%. В GB150 также должно быть соответствующее описание.
Reply #42016-08-27
В HG 20801.6 есть соответствующие положения
Reply #52017-04-22
Какая именно? Я не вижу
Reply #62017-04-27
Статья 5.5.2 ГБ50160-2008

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.