Проблемы с использованием датчика уровня на основе сухих керамических контактов

2016-09-07View Original

Thread Content

В настоящее время для измерения уровня жидкости в контейнере для отходов используется датчик на основе сухих катушек. Когда уровень жидкости превышает 102%, показания датчика сразу падают до -1%. По принципу работы сухих катушек, почему происходит такая ситуация? ? ?
Reply #22016-09-08
Как может быть 102%? Когда поплавок выходит за пределы диапазона измерений, он постоянно остается на уровне максимального значения
Reply #32016-09-08
Это приведет к превышению диапазона измерений, но неясно, почему значение становится отрицательным
Reply #42016-09-08
Не знаю, является ли ваш уровнемер интеллектуальным. У некоторых интеллектуальных приборов предусмотрена защита от превышения диапазона: при обнаружении сигнала, превышающего этот диапазон, происходит выдача минимального значения сигнала.
Reply #52016-09-08
Это не отрицательное значение, это сброс на ноль. Поплавок вышел за пределы диапазона измерений; керамический контактор больше не срабатывает. Значение -1% — это иллюзия; на самом деле должно быть 0%
Reply #62016-09-08
Почему после выхода за диапазон значение становится 0? Установлено вручную? Или это тоже из-за принципа?
Reply #72016-09-14
Контактная трубка — это просто небольшая трубочка. Как только ваш поплавок поднимется выше уровня 100%, все керамические контакты перейдут в разомкнутое состояние. Прибор, естественно, считает, что уровень жидкости низкий. Решение заключается в том, чтобы на уровне 100% установить ограничительное кольцо, чтобы поплавок больше не мог подниматься.
Reply #82016-09-15
Те, кто находится наверху, совершенно правы. Лично я считаю, что при опрокидывании керамического реле показатель становится -1%. Скорее всего, в настройках системы для работы в режиме выхода за пределы диапазона использованы значения по умолчанию, или же при настройке были применены параметры, заданные автоматически, и после этого они так и не были изменены. Личное мнение, предназначено только для справки.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.