Thread Content
Является ли трубопровод среднего давления с температурой проектирования 420 градусов и давлением проектирования 44 кг, DN80, относящимся к категории GC1? Согласно новому определению трубопроводов под высоким давлением, прошу совета у экспертов
Документ Главного управления по контролю качества № 114 от 2014 года: Трубопроводы под давлением – это трубчатые устройства, используемые для перекачки газов или жидкостей при определенном давлении. К таким трубопроводам относятся те, у которых максимальное рабочее давление составляет 0,1 МПа (давление над атмосферным) или больше; средой, перекачиваемой через эти трубопроводы, являются газы, сжиженные газы, пары, а также жидкости, которые могут быть легковоспламеняющимися, взрывоопасными, токсичными или коррозионными; максимальная рабочая температура таких жидкостей должна быть выше или равна их стандартной температуре кипения. Диаметр таких трубопроводов должен быть 50 мм или больше. За исключением трубопроводов и корпусов оборудования, предназначенных для транспортировки невредных, негорючих и неагрессивных газов, у которых номинальный диаметр меньше 150 мм, а максимальное рабочее давление — менее 1,6 МПа (давление над поверхностью жидкости). При этом надзор за безопасностью нефтегазовых трубопроводов также должен осуществляться в соответствии с такими законами и нормативными актами, как «Закон об охране труда» и «Закон об охране нефтегазовых трубопроводов». Согласно вышеуказанным положениям, в первую очередь необходимо определить, является ли рассматриваемая паровая труба трубой под давлением. Согласно стандарту GBT20801: 4.1 Промышленные трубы под давлением, соответствующие одному из следующих условий, относятся к классу GC1: 4.1.1 Трубы, переносящие средства с уровнем токсичности, указанным в стандартах GB5044 и HG20660: а) средства крайне опасные (за исключением бензола) ; б) Газообразные среды с высокой степенью опасности (включая бензол) ; в) Высокорисковые жидкие среды с температурой работы, превышающей стандартную температуру кипения. 4.1.2 Трубопроводы, предназначенные для транспортировки газов с уровнем пожарной опасности, указанным в стандартах GB50160 и GBJ16, при этом давление в этих трубопроводах должно быть не меньше 4,0 МПа: а) горючие газы классов А и Б ; б) Горючие жидкости класса А (включая сжиженные углеводороды). 4.1.3 Трубопроводы для транспортировки жидких или газообразных сред с проектным давлением, превышающим 10,0 МПа, а также трубопроводы с проектным давлением, превышающим 4,0 МПа, и проектной температурой, превышающей 400°C. Согласно вышеуказанным требованиям, указанные паропроводы соответствуют пункту 4.1.3, следовательно, они относятся к категории GC1
4.1.3 Похоже, это не самая последняя версия?
У 20801 появилась новая версия? Я смотрел версию 2006 года
В новом учебнике по проверке трубопроводов под давлением есть
Вышло ли новое издание учебника по трубопроводам под давлением? У меня всё ещё второе издание
Что там сказано в третьем издании? Можно ли сделать скриншот? Но у 20801 нет обновленной версии. Вроде бы классификация труб под давлением не должна меняться?
У меня есть печатная версия учебного пособия для специалистов, ответственных за утверждение проектов трубопроводов третьего издания; оно относится к категории GC1(3)
20801 — это стандарт для промышленных трубопроводов, касающийся только трубопроводов категории GC. Автор поста не указал место использования этой трубы (категорию завода), поэтому сначала следует определить категорию трубы. Если это паропровод на тепловой электростанции, то он должен относиться к категории GD.