Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ZZW205 23.09.2016 в 09:08. Речь идет о котельном паровом распределительном цилиндре с диаметром DN325. Рабочее давление – 1,6 МПа; температура пара – 204,3 градуса. Объем цилиндра составляет 0,28 м³. Прошу указать, какой класс контейнера следует присвоить согласно новым правилам безопасности для стационарных сосудов под давлением «Технические требования к безопасности стационарных сосудов под давлением» (TSG 21-2016).
В зависимости от уровня давления, резервуары могут быть разделены на четыре категории в соответствии с значением проектного давления (p). Конкретное деление следующее: резервуары низкого давления (обозначение L) – 0,1 МПа ≤ p < 1,6 МПа; резервуары среднего давления (обозначение M) – 1,6 МПа ≤ p < 10,0 МПа; резервуары высокого давления (обозначение H) – 10 МПа ≤ p < 100 МПа; резервуары сверхвысокого давления (обозначение U) – p ≥ 100 МПа. Давление в процессе работы составляет 1,6 МПа; проектное давление должно быть выше 1,6 МПа, поэтому это сосуд среднего давления. Кроме того, с точки зрения технологий безопасности, резервуары делятся на три категории: резервуары второй категории – это резервуары среднего давления, у которых имеется хотя бы одно из следующих свойств ; Сосуды низкого давления (только для сред с чрезвычайно высокой и высокой токсичностью) ; Реакторы низкого давления и резервуары для хранения при низком давлении (только для легковоспламеняющихся средств или средств с умеренной токсичностью) ; Котел с низким давлением в корпусной конструкции для использования отходящего тепла ; Низконапорные сосуды из эмалированной стали. Значит, ваш, вероятно, относится ко второй категории
Согласно давлению и объему, смотрите таблицу в Приложении А
Класс II/D2, среднее давление; рабочее давление составляет 1,6 МПа. Следовательно, проектное давление должно быть не меньше 1,6 МПа. Объем – 280 л; диаметр также превышает 150 мм. В любом случае это относится к классу II
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ZZW205 23.09.2016 в 11:30. Уважаемые пользователи, пожалуйста, внимательно прочитайте: классификация осуществляется в соответствии с новыми правилами безопасности для стационарных резервуаров под давлением (TSG 21-2016). Обратите внимание на объем V. В какие категории должны быть отнесены резервуары согласно новым правилам?
1,6 МПа, объем более 0,03 м³ — второй класс.