У спиральных холодильников проблемы ночью?

2016-09-29View Original

Thread Content

В последнее время у спиральных холодильников наблюдается явление образования инея ночью. Не понимаю, в чем причина. Уровень жидкости в аммиачном испарителе также не высок. Как это может приводить к такому явлению? Попросите опытного мастера, знающегося на холодильных установках, объяснить!
Reply #22016-09-29
Вероятно, причина в том, что отверстие расширительного клапана слишком велико или давление выходящих газов слишком низкое. Попробуйте уменьшить размер отверстия расширительного клапана, либо повысить температуру циркулирующей воды (воды для охлаждения конденсатора), либо снизить её поток
Reply #32016-09-30
Может ли недостаточная чистота жидкого аммиака привести к появлению жидкости?
Reply #42016-10-06
Под расширительным клапаном вы имеете в виду главный клапан для добавления аммиака в аммиачный охладитель?
Reply #52016-10-06
Это дроссельный клапан — один из четырех основных компонентов системы охлаждения. Хладагент, прошедший через дроссельный клапан, охлаждается и снижает свое давление, после чего попадает в испаритель
Reply #62016-10-07
У нас нет такого устройства, о котором вы говорите. Резервуар с аммиаком соединяется с аммиачным охладителем непосредственно с помощью клапана.
Reply #72016-10-07
Ограничивает ли клапан расход? Или полностью включено?
Reply #82016-10-08
Сборник материалов на тему холодильных установок: http://bbs.hcbbs.com/thread-682939-1-1.html. Обязательно просмотрите — там обязательно найдется то, что вам нужно!
Reply #92016-10-09
Конечно, есть ограничения по потоку, у регенератора на аммиаке тоже есть показатели уровня жидкости!
Reply #102016-10-10
То есть клапан-заслонка выполняет функцию регулирующего клапана

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.