Разрешено ли очищение распределительного щита при подаче электроэнергии?

2016-10-13View Original

Thread Content

Есть ли какие-либо правила безопасности при очистке распределительных щитов во время их работы? Как обычно поступают все вы, мастера? :)
Reply #22016-10-13
Нельзя убирать при наличии электрического тока. Уборка распределительных щитов. Системы низковольтных распределительных щитов подлежат регулярной уборке, проверке, затягиванию креплений и тестированию два раза в год. Для большей надежности можно также провести все эти процедуры сразу для всей системы низковольтных распределительных щитов. После этого можно продолжать выполнять эти действия поочередно. Такой подход позволяет не только снизить нагрузку на персонал, ответственного за техническое обслуживание, в определенные периоды времени, но и сократить расходы на эксплуатацию и обслуживание. Кроме того, это помогает минимизировать неудобства, связанные с простоями электроснабжения для пользователей. I. Требования к очистке щитов низкого напряжения (1) После того как оператор прекращает подачу электроэнергии в щиты низкого напряжения, лицо, ответственное за их очистку, должно провести проверку на наличие электрического заряда и осуществить разрядку. (2) В зависимости от модели щита низкого напряжения и устройств низкого напряжения, установленных в нем, необходимо принять соответствующие меры защиты, чтобы во время очистки пыль и другие загрязнения случайно не попали внутрь этих устройств. (3) Критерием приемки чистоты является отсутствие пыли на корпусах низковольтных распределительных шкафов и установленных в них низковольтных электроприборов. При приемке проверяющий персонал должен в белых перчатках коснуться доступных для прикосновения частей, таких как корпуса низковольтных распределительных шкафов и низковольтных электроприборов; приемка считается успешной, если на перчатках не остается пыли. (4) После завершения уборки и её одобрения соответствующими органами, специалисты, выполняющие работу по уборке, должны тщательно проверить, чтобы в щитах низкого напряжения и во встроенных в них электрических устройствах не осталось посторонних предметов. Только после того, как специалисты поставят свои подписи на документе с разрешением на подачу электроэнергии, можно будет включить её. II. Требования к проверке щитов низкого напряжения (1) Проверка порядка фаз и цвета фаз. (2) Проверить степень затяжки и крепления проводок в цепях распределения электроэнергии, управления, защиты, синхронизации и измерения. (3) Проверьте номера контактов по чертежу. (4) Проверьте нулевую отметку и диапазон измерения счетных приборов. (5) Проверьте диапазон настроек защиты. III. Требования к затягиванию элементов низковольтных распределительных щитов (1) Затягивание соединений в цепях распределения тока. (2) Закрепление подключений контрольных, защитных, интерлокуционных и измерительных цепей. (3) Закрепите нейтральный и фазный провода. (4) Закрепление низковольтных распределительных шкафов и установленных в них низковольтных электроприборов. IV. Проверка щитов распределения низкого напряжения (1) Проверка выключателей воздушного типа низкого напряжения. (2) Проверка внешнего блока защиты от разделения.
Reply #32016-10-13
Спасибо! :рукопожатие
Reply #42017-02-03
Риск работы при наличии электрического заряда слишком велик, главным образом из-за сложности контроля процесса выполнения работ.
Reply #52017-02-21
Смотря, будете ли вы проводить уборку с использованием электричества самостоятельно или нанесете для этого специалистов. Если делать это самостоятельно, то ради безопасности лучше отключить электричество. А если нанимать специалистов… ну, вы понимаете
Reply #62017-03-12
Уборка при наличии электрического тока сопряжена с рисками; лучше всего проводить уборку при отключенном питании, так это безопаснее как для людей, так и для оборудования
Reply #72017-03-13
Раньше мы проводили уборку с использованием электричества раз в месяц. Но после одного инцидента с коротким замыканием уборку больше не проводили при подключенном питании. Просто остановить систему хотя бы на один раз слишком сложно, поэтому сейчас на устройстве много пыли, и ничего не поделаешь~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.