Thread Content
Нужно ли ставить фильтр перед пожарным клапаном трубопровода?
Нужно смотреть на газ: если в самом газе присутствуют крупные частицы, промышленные фильтры смогут оказать некоторое воздействие, но эффект будет не очень значительным. При использовании мешковых фильтров возникает довольно большое падение давления, и сама система может этого не переносить. Если речь идет о грязном и липком средстве, можно использовать водяной пожарный предохранитель.
Пиропатрон на трубопроводе топливного газа промышленной печи
Само пожарное устройство для трубопроводов имеет значительное сопротивление; перед ним обычно устанавливается резервуар для удаления жидкости. Фильтр перед пожарным устройством не требуется.
Обычно фильтров нет. Но, подобно фильтрам, у пожарного клапана спереди и сзади имеются манометры; при большой разнице давлений необходимо его демонтировать и очистить.
Последнее изменение в этом посте было сделано zhengxue 15.10.2016 в 15:20. Речь идет о части, расположенной перед камерой сгорания, где происходит подача воздуха, или же о части для обработки отходящих газов.
Предохранители от воспламенения на трубопроводах с топливным газом обычно не используются; для смягчения нагрузок достаточно использовать резервуары для разделения жидкостей, поэтому серьезных проблем нет~~~
В системе впуска обычно используется один основной и один резервный канал. Если боитесь сильного падения давления или засорения пламегасителя, установите датчик разницы давлений и регулярно его чистите. Если сам горючий газ не слишком загрязнен, то фильтр-предохранитель также необходимо регулярно чистить. Коррозия стенок труб и клапанов приводит к появлению мелких частиц, которые вместе с газом попадают в сердцевину фильтра-предохранителя. Из-за электростатического эффекта эти частицы прилипают к стенкам устройства, что также способствует увеличению давления. Поэтому хороших решений нет. Для безопасности лучшее решение — регулярное техническое обслуживание.