Thread Content
Должны ли шестигранные болты с полным резьбовым шагом использоваться с двумя гайками?
Что значит две гайки? Один с каждой стороны, всего два, или по два с каждой стороны, всего четыре? Всего два вида, чаще используются на фланцах.
Используется на фланцах труб, по одному с каждого конца, двух хватит, верно? PN25, среда — жидкий и газообразный аммиак.
Я не знаю, я использую только жидкостные среды, негорючие и невзрывоопасные фланцы ASME.
Ещё один вопрос: у резервуара с жидким аммиаком давление срабатывания предохранительного клапана составляет 2,1 МПа. Выходной трубопровод предохранительного клапана ведёт в башню для поглощения аммиака; выход с верхней части башни направлен непосредственно на воздух. Можно ли спроектировать выходной трубопровод предохранительного клапана так, чтобы он работал при нормальном давлении?
В зависимости от ситуации: у некоторых это не нужно.
Похоже, это невозможно. Раньше на моем автоклаве был регулирующий клапан; по мнению проектного бюро, в момент открытия клапана давление выше и ниже него было одинаковым
Фланцы для труб, как правило, бывают одного типа; можно ознакомиться с стандартом HG/T20592, в котором указаны требования к крепежным элементам
Дополню: по одному с каждой стороны. Я не сказал этого достаточно ясно, извините
Болты с полным резьбовым шагом бывают одноголовыми и двуголовыми; выбор зависит от потребностей.
Давление в трубопроводе на выходе из предохранительного клапана должно определяться с учетом сопротивления самого трубопровода и сопротивления абсорбционной башни. После срабатывания предохранительного клапана происходит преобразование энергии: давление превращается в скорость потока.