Поделюсь примером несчастного случая, произошедшего в нашей компании в 2012 году

2016-10-27View Original

Thread Content

Информация о происшествии от 10 сентября 2012 года, связанном с включением выключателя заземления при наличии напряжения, что привело к отключению электроэнергии на всем предприятии, повреждению оборудования и прерыванию подачи тепла. Ход происшествия: 10 сентября 2012 года в 8:20 утра начальник отдела транспортировки угля передал запрос на отключение электроэнергии для проведения технического обслуживания и чистки нового дробильного оборудования. Подписано уведомление о отключении электроэнергии. Поскольку ключи от контрольной комнаты на 10 кВ были взяты сотрудниками для проведения проверок, договорился с руководителем группы по транспортировке угля о том, что он сообщит по телефону после отключения электроэнергии. В 8:35 техники принесли ключи. При заполнении формы операций заместитель диспетчера по электрооборудованию xx взял ключи и ушел. В 8:37 было обнаружено нарушение в работе панели управления генератором: коэффициент мощности сильно колебался, активная нагрузка снизилась до нуля, и генератор был отключен от сети. Услышав необычные звуки в центре управления, xx поспешно прибежал доложить, что выключатель заземления был включен под напряжением, в помещении с 10-кВ выключателями возник пожар, и во всем заводе пропало электричество. После происшествия оператор котла немедленно вернул двигательное оборудование в исходное состояние и остановил работу котла ; Персонал, управляющий паровой турбиной, применяет процедуру экстренной остановки: закрывает клапаны, обеспечивающие подачу пара для собственных нужд, а также клапаны, расположенные перед и после главного клапана подачи пара в деаэратор; отключает все защитные системы, сбрасывает все переключатели в исходное положение; запускает насос для подачи масла по постоянному току; закрывает главный клапан подачи пара; вручную закрывает электрический клапан первой ступени; закрывает выход из насоса подачи воды №2. Таким образом осуществляется экстренная остановка из-за нарушения вакуума; затем выполняются остальные стандартные процедуры остановки ; Электрики при проверке обнаружили, что выключатели на низком и высоком напряжении у 2-го главного трансформатора, а такжеxxxxxxxxx не сработали. Они вручную отключили выключатели на низком напряжении и на высоком напряжении у 2-го главного трансформатора, приняв соответствующие меры безопасности. Около 8:40 компания организовала работу персонала, ответственного за эксплуатацию оборудования, и специалистов по техническому обслуживанию для тушения пожара в контрольной комнате на напряжении 10 кВ. Из-за возгорания кабелей возник густой дым и токсичные газы, что затруднило проведение спасательных работ. Около 10:50 пожар был потушен. Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии: из-за запуска непрямого масляного насоса возникает нехватка напряжения в непрямом токе, а контакторы в пульте управления 110 кВ заржавели и не работают, что мешает подаче электроэнергии. Электроснабжение было восстановлено примерно в 13:00. В 13:20 была запущена насосная установка котла, а в 15:50 котел начал нормально работать; турбина также начала нормально поставлять пар. В 22:10 генератор №1 подключен к сети. Убытки от аварии: 1. Пульт управления насосами подачи воды №3. 2. Пульт управления дробилкой. 3. Инвертор высокого напряжения (кабина управления, кабина мощности). 4. Прерывание подачи пара из внешней сети приводит к остановке работы потребителей тепла и создает опасность для безопасности. Причины аварии: По результатам анализа аварии и учета обстоятельств на месте происшествия причины аварии следующие: 1. Операторы не соблюдали строго корпоративные правила, касающиеся использования двух типов разрешений и соблюдения трех принципов, выполняли работы в нарушение правил (работали без соответствующих разрешений и без надзора). 2. Надежность блокировки высоковольтных распределительных шкафов не соответствует требованиям. 3. Причиной аварийного отключения было то, что контактор в пульте управления 110 кВ заржавел и не смог сработать; кроме того, не были строго соблюдены требования, связанные с настройками защитных устройств. 4. Отсутствие противогазов и мощных осветительных приборов на случай аварий замедляет процесс спасения. 5. В отделе безопасности и на производственных площадках не соблюдаются нормы безопасности, в результате чего у сотрудников слабое осознание важности безопасности. Это приводит к постоянным нарушениям правил, что, в свою очередь, становится причиной происшествий. Меры предосторожности: 1. Строго соблюдать систему управления «два билета, три правила». 2. Провести полную проверку механизмов блокировки высоковольтных распределительных шкафов для обеспечения их надежности в соответствии с требованиями безопасности. 3. Провести полную проверку контакторов в контрольных щитах напряжением 110 кВ с целью их ремонта или замены; строго соблюдать установленные параметры защиты, указанные в соответствующих инструкциях.
4. Купить противогазы и мощные осветительные приборы для использования в случаях аварий. 5. Договоренность о прекращении подачи электроэнергии является серьезным нарушением правил. 6. Усилить систему управления безопасностью в компании и повысить уровень осведомленности всех сотрудников о вопросах безопасности. Определение причины аварии: согласно положениям «Правил управления процедурой определения причин аварий», данная авария была признана аварией обычного типа, вызванной человеческим фактором. Определение ответственности и оценка: Данная авария была вызвана человеческим фактором и относится к категории обычных аварий. В соответствии с положениями «Правил управления процедурой определения причин аварий» ответственные за эту аварию оцениваются следующим образом: основной ответственный – xx, 100,00; второстепенные ответственные – xx, по 60,00 каждый; руководитель исполнительного подразделения – xx, 30,00. Согласно уведомлению 2012 года о корректировке структуры заработной платы, оценка производится следующим образом: при происшествии обычного характера у сменной бригады и бригады, несущей ответственность, полностью отбирается премия за безопасность; у других сменных бригад отбирается 1/2 премии за безопасность за текущий месяц; у цеха, где произошло происшествие, — 1/3 премии за безопасность ; Оценить ответственного за управление безопасностью xxx и выплатить ему полную премию за безопасность. В 2012 году сумма оценки системы управления компанией была довольно низкой, поэтому штрафы для ответственных лиц также были невелики. Сейчас к первоначальному значению добавлено нуль.
Reply #22016-10-28
Спасибо автору за разделение оригинальных материалов! Чтобы больше людей извлекли уроки

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.