Thread Content
Для трубопроводов, в которых находятся коррозионные среды, при условии, что дренажные трубы расположены на стальной конструкции каркаса, чтобы не вызвать коррозию стальной конструкции, необходимо направить дренажные трубы в канавы или подобные ему устройства. Но проблема в том, что если за клапаном сброса не установлено зеркало наблюдения, как тогда определить, закрыт ли клапан сброса полностью? Как обычно осуществляется подведение дренажных труб для трубопроводов с коррозионными средами в канавы? Просим всех участников форума дать советы по дизайну или рекомендации по практическому выполнению работы на месте. Большое спасибо.
Выше входа в открытый канал, а не под землей, видимо.
Я хотел бы спросить, насколько токсичен этот коррозионный раствор? Можно ли подвергать воздействию воздуха? Выдерживает ли участок трубопровода после дренажа давление?
Это, должно быть, хороший метод. Но если высота каркаса велика, то при осмотре с конца направляющей все же возникают некоторые проблемы: требуется совместная работа двух человек на месте или же одному человеку приходится постоянно подниматься и спускаться для осмотра. Спасибо за совет.
Токсичность отсутствует, можно находиться в контакте с воздухом. Трубопровод после промывки может выдерживать давление
Я не понимаю, просто бормочу: за направляющим трубопроводом его можно отсоединить, а затем на соединении следующего трубопровода сделать переходник, через который можно ввести маленькую трубку направляющего устройства. Таким образом можно визуально проверить, плотно ли закрыт клапан направляющего устройства. Но его необходимо хорошо защищать, чтобы предотвратить травмы людей и попадание посторонних предметов.
Хм, этот метод тоже довольно хорош — сделать специальную деталь в форме воронки. Спасибо!
Это обычно чаще используется на трубопроводах для перелива. При условии, что нет опасности.
Для коррозионных сред обычно используются двойные клапаны, между которыми устанавливается контрольный клапан.