Thread Content
Как можно добиться точной настройки значения pH при регулировании его с помощью жидкого щелочного вещества? ? ? Необходимо учитывать следующие вопросы: 1. Кривая регулировки клапана; особенно при использовании ручных клапанов процесс открытия клапана для регулировки потока не является непрерывным, из-за чего легко может возникнуть ситуация, когда количество щелочи становится слишком великим, что приводит к избытку щелочи или кислоты ; 2. Количество резервуаров для регулирования pH: при наличии 1 такого резервуара у человека нет времени на реакцию; даже если вода имеет кислую среду, она сразу же утекает, и у человека нет возможности отреагировать ; 3. В режиме автоконтроля: в каком положении должен находиться датчик pH, чтобы его показания были достоверными? Сколько датчиков pH необходимо установить? Может ли датчик pH точно измерять при высоком содержании поверхностно-активных веществ в сточных водах, в сложных условиях эксплуатации или при высоких температурах? Пожалуйста, дайте также хорошие советы, спасибо!
До какого точного значения необходимо довести контроль? Обычно значение pH должно находиться в определенном диапазоне, верно?
У промышленных pH-метров сами по себе большие погрешности, к тому же их необходимо регулярно корректировать. Как добиться точного значения?
Разве тогда совсем нет никакого способа? ?
Рекомендуется разделить на два потока: один из них подогнать до уровня избытка, затем смешать оба потока до желаемого значения pH
Например, если pH сточных вод составляет 5, и его необходимо довести до 7, можно нейтрализовать половину сточных вод до уровня около 9 — это относительно просто. Затем смешивают обе части, и pH в основном будет на уровне 7. Точную регулировку можно достичь путем изменения соотношения потоков этих двух частей
Попробуйте ответить на следующие вопросы для справки: 1. Кривая регулировки клапана, особенно у ручных клапанов, приручном управлении расходом не является непрерывной, из-за чего легко может возникнуть ситуация, когда количество щелочи слишком велико и среда становится слишком щелочной или слишком кислой; На пунктах управления устанавливаются дисплеи для отображения значений pH, а также информации о расходе жидкости на входе и выходе (для каналов можно использовать камеры наблюдения). Это позволяет получать необходимые параметры для управления процессом. Для pH-метра стоит установить несколько точек в соответствии с процедурой, чтобы облегчить коррекцию. На ручном клапане можно сделать маркировку, чтобы сотрудник мог определить степень его открытия. Статистика во время работы, анализ данных после этого, разработка планов действий. 2. Количество резервуаров для регулирования pH: при наличии 1 такого резервуара у человека нет времени на реакцию; даже если вода имеет кислую среду, она сразу же утекает, и у человека нет возможности отреагировать ; Устанавливаются резервуары для чрезвычайных ситуаций и буферные резервуары; сточные воды сначала поступают в буферный резервуар. Если качество воды соответствует стандартам, она сбрасывается наружу; если нет — производится доработка. В тех случаях, когда доработка не помогает, вода направляется в резервуар для чрезвычайных ситуаций, где она снова подвергается обработке. 3. В режиме автоконтроля: в каком положении должен находиться датчик pH, чтобы его показания были достоверными? Сколько датчиков pH необходимо установить? Может ли датчик pH точно измерять при высоком содержании поверхностно-активных веществ в сточных водах, в сложных условиях эксплуатации или при высоких температурах? Контроль регулировки pH при сбросе сточных вод в окружающую среду должен иметь определенную задержку, особенно в процессе нейтрализации с использованием извести, который включает в себя процессы обработки извести, нейтрализации и аэрации. Сначала производится ручный отбор проб в определенных точках, а затем — одновременный отбор проб в тех точках, которые считаются необходимыми согласно результатам технологического анализа; после этого устанавливаются датчики. Чем выше температура датчика pH, тем он дороже и тем сложнее в обслуживании. Датчики, содержащие примеси, легко покрываются пленкой, что снижает стабильность измерений. Можно рассмотреть возможность после взятия проб установить резервуары для осаждения и фильтрации, охладить смесь до комнатной температуры, а затем уже использовать датчик. Хотя это кажется сложным, стоимость датчика и его срок службы позволяют компенсировать эти расходы. Прочее: рекомендуется, при наличии возможности, использовать автоматическую систему управления с замкнутым контуром ; Можно рассмотреть, как поступают другие предприятия, использующие аналогичные технологии.
Извините, уважаемый житель 9-го этажа, что такое автоматическая система управления с замкнутым контуром? Можете ли подробно объяснить, как это контролируется? ? Спасибо!