Thread Content
Уважаемые коллеги: хотел бы спросить, какое давление возникает, когда вода в нержавеющей стальной трубе диаметром 18 мм и длиной около одного метра замерзает при температуре минус 5 градусов Цельсия? Кроме того, при одинаковом способе монтажа у датчиков давления от Yokogawa мембраны не повредились. Почему же у устройств от Rosemount произошло обледенение (за одну ночь вышли из строя 5 приборов)?
Жидкость несжимаема, а замерзание представляет собой процесс увеличения объема. Необходимо знать сам процесс замерзания, сколько воды при этом вытесняется и т. д.
Очень много давления! Если воды много, проблем с треском труб из-за замерзания не будет! Существует множество способов заморозить трубопровод подачи давления! В зависимости от того, какие участки тела замерзли и в какой степени, последствия также будут разными! Продукты Rosemount почти такие же, как у EJA! Ещё важно, чтобы форма мембранного корпуса вашего трансмиттера была одинаковой! При замерзании воды в мембранном мешке сначала происходит его деформация от холода! Привести к линейным изменениям! Если оно сможет восстановиться само, часы всё ещё можно использовать! Но возможно, придётся использовать в пониженном режиме! При сильном замерзании кремнийорганическое масло в мембранной коробке может треснуть! Это лишает мембранную камеру эластичности! Мембранная камера таблицы также полностью повреждена! При проблемах с мембранным коробом Screwmont будет отображаться подсказка “no p”!
Сила расширения воды при замерзании очень велика; даже стальные трубы могут треснуть от этого, не говоря уже о мембранных коробках датчиков.
У всех NO P, а у Yokogawa всё в порядке. Не знаю, в чём разница во внутренней структуре
Диафрагма в Rosmont — емкостного типа, а в EJA — резонансного типа
Нужно посмотреть, одинарный это картридж или двойной! Это низкое или высокое давление! Все разные! Тем не менее рекомендуется изменить способ измерения давления! Сделайте хорошую работу по изоляции и обогреву! Решить эту проблему окончательно!
Я знаю, как решать проблемы; Я измеряю давление пара; в норме оно составляет около 800 кПа. Для измерения я выбрал датчик давления Rosemount с классом точности G2 ; Я хотел бы узнать: 1. Каково максимальное давление при замерзании? 2: Тот же способ установки, почему у Yokogawa нет проблем? Спасибо!
В чем разница между этими двумя вариантами? Поискал в Байду, но не понял. Спасибо!
При замерзании вода увеличивается в объеме примерно на десятую часть; труба длиной 1 м может удлиниться примерно на 10 см. К тому же при замерзании создается большое давление. У нас есть трубы для прокладки кабелей, которые заполнены водой; при замерзании она может сломать кабели
Даже трубы могут треснуть от мороза! Нельзя измерять эту природную силу с помощью давления! Нужно смотреть, насколько каждая таблица замерзла! Степень обледенения в месте расположения мембранного блока! Если измерять пар, тогда вместо него можно использовать антифриз — он отлично подходит в качестве конденсата! Я не знаю моделей этих двух часов, о которых вы говорите! Способ конструкции мембранного короба! Возможно, у eja камера мембраны больше, пространства там больше! Поэтому влияние меньше! Если степень замороженности одинаковая, то придется смотреть на структуру каждой таблицы!