HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Настройка диапазона измерений трансмиттера

2016-11-22View Original

Thread Content

Если минимальное значение, которое может измерять трансмиттер, составляет 0, а максимальное — 200, то почему, если все значения измерений находятся в диапазоне от 0 до 200, не установить диапазон измерений равным 0–200? Почему же в разных условиях работы используются диапазоны 0–50, 0–150, 0–100 и т. д.?
Reply #22016-11-22
Это вопрос способности измерения и диапазона измерений. Производители используют термин «коэффициент диапазона». Максимальная способность прибора к измерению, или его диапазон измерений, составляет 200. Обычно диапазон измерений выбирается таким образом, чтобы он соответствовал диапазону давления в нормальных условиях работы — примерно от 1/3 до 2/3 от максимального значения. Если предположить, что максимальное давление на вашем объекте составляет 30, то следует выбрать прибор с диапазоном измерений 0–50. И так далее. Но если вы выберете датчик давления производства завода-изготовителя приборов с диапазоном измерений 0–200, то сможете изменить этот диапазон на любое значение в пределах 200. Целью сокращения диапазона измерений является уменьшение погрешностей измерений, поскольку эти погрешности пропорциональны классу точности и диапазону измерений датчика давления. Поэтому в тех случаях, когда требуется высокая точность, меняется диапазон измерений. Если требования не высоки, можно использовать единый диапазон измерений 0–200.
Reply #32016-11-22
Диапазон измерений определяется в зависимости от технологического процесса. Установка диапазона для датчика давления также связана с максимальным диапазоном самого датчика. Например, если максимальный диапазон датчика составляет 0–100 кПа, то установленный диапазон не может превышать 0–100 кПа
Reply #42016-11-22
Это влияет на точность, и при последующей замене прибора знание диапазона изменений измеряемых значений более точно, чем знание диапазона измерений самого прибора.
Reply #52016-11-23
Значит, при покупке прибора все же следует руководствоваться потребностями: нужен диапазон такого-то размера — берем прибор примерно с такими характеристиками, верно? Только в том случае, если, например, сломался какой-то прибор, и у нас нет заменительных деталей, тогда можно использовать прибор с более широким диапазоном измерений в качестве замены. В таком случае необходимо изменить режим работы прибора с широкого диапазона на узкий?
Reply #62016-11-23
Вы перепутали причину и следствие. Сначала предлагается технический проект, в котором указываются диапазоны 0–50, 0–150, 0–100 для приборов; Затем специалисты по проектированию приборов обнаружили, что диапазон 0–200 вполне соответствует требованиям, поэтому был выбран прибор с диапазоном измерения 0–200, а затем на месте он был настроен в соответствии с технологическими требованиями. Помните, что заданный вами диапазон выходного сигнала 4–20 мА — это не просто диапазон выходных значений. Для процесса это является нормальным диапазоном работы. Если вы увеличите этот диапазон, возможно, процесс будет считать нормальными те значения, которые выходят за пределы нормального диапазона. Речь не в той незначительной точности.
Reply #72016-11-23
Не понимаете? Вы имеете в виду, что размер технологии должен быть таким же, как и требуется? Ему нужен диапазон 0–100, разве нельзя настроить прибор с диапазоном 0–200 так, чтобы 0 соответствовало 4–20 мА?
Reply #82016-11-23
Можно, достаточно использовать значения в диапазоне от 0 до 200
Reply #92016-11-23
Что касается самого прибора, то это практически не влияет на его точность; прибор обеспечивает точность на всем диапазоне измерений. Но в случае контроля технологических процессов, когда требуется, чтобы показатель оставался ниже 50, а превышение этого значения может привести к сбоям в оборудовании или к тому, что продукт станет негодным, тогда диапазон измерений прибора с значениями от 4 до 20 миллиампер должен быть установлен в пределах 0–50. Ведь прибор выдает значение тока в диапазоне от 4 до 20 миллиампер: 4 миллиампера соответствуют давлению 0, 20 миллиампер — давлению 50, или же 20 миллиампер соответствуют максимальному значению, например, полной заполненности емкости и т. д. Если использовать только значение 50, но установить диапазон измерений на 200, то значение тока, соответствующее давлению 50, будет другим, чем 20 миллиампер; кроме того, значение 50 не будет отображаться как максимальное. Чтобы отображать значение 50 как максимальное, необходимо добавить в систему новые логические связи. Но зачем это делать, если можно просто установить диапазон измерений прибора на 0–50? Это проще и удобнее

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.