CENTUM VP не может считывать время синхронизации от GPS-часов

2015-11-09View Original

Thread Content

CENTUM VP синхронизирует время с часами GPS посредством сети Ethernet во время работы; для этого не требуется каких-либо особых настроек. Время на панелях управления инженеров и операторов синхронизируется с этим временем. Но после возобновления работы после планового отключения электроэнергии было обнаружено, что часы на станциях инженеров и операторов не синхронизированы с GPS. Обратились к производителям оборудования для синхронизации с GPS, но они не предоставили более ценных рекомендаций. Показатели состояния аппаратных компонентов часов GPS не выkazывают никаких аномалий. Была попытка найти на панели инженера соответствующие настройки сети и синхронизации часов, но это не сработало. Лично мне кажется, что в CENTUM VP нет часов для подключения и считывания данных GPS. Вопрос 1: Имеются ли у инженерной станции CENTUM VP и отдельных операционных станций специальные серверы времени? Обязательно ли это должна быть станция инженера? Сеть имеет структуру шины и должна быть равнопорядковой. Вопрос 2: Как сделать PING к GPS с пульта инженера? Не знаю IP GPS, хочу узнать, не проблема ли это с сетью. Вопрос 3: Если проблема связана с самой станцией инженера, где её следует установить и как это сделать?
Reply #22015-11-09
Если подключено к BUS1, то должно быть 192.168.доменный_число.254; Если подключено к BUS2, то должно быть 192.168.128+номер_домена.254. В руководстве по программному обеспечению VP при поиске SNTP будет предоставлена более подробная информация.
Reply #32015-11-09
:handshake — попробуйте сразу же!
Reply #42015-11-10
1. GPS и должен быть вашим сервером времени. 2. Как было сказано в предыдущем ответе. 3. Если на начальном этапе настройки были правильными, то это, вероятно, не связано с настройками.
Reply #52015-11-11
Благодарю budaoweng123 за советы. Проблема на месте уже решена. IP-адрес сервера GPS-часов не был настроен в соответствии с параметрами CENTUM VP; вероятно, его так и не устанавливали с самого начала проекта, и никто этим не занимался. За исключением того, что потребовалось время на изменение IP-адреса сервера GPS-часов, всё остальное прошло без проблем. Спасибо! :рукопожатие
Reply #62015-11-11
Какая у вас модель GPS? Какого производителя? Спасибо
Reply #72015-11-12
Пекин Хуарэнь HR-906B
Reply #82016-07-18
Здравствуйте! Увидев ваш ответ автору поста, я тоже хотел бы здесь спросить о настройках синхронизации времени. В компании, в которой я работаю, используется система Yokogawa Centum VP. В системе DCS имеется 4 домена; с помощью коммутаторов уровня L3 можно обеспечить соединение между различными проектами. Сервер времени подключен к одному из интерфейсов коммутатора уровня L3 BUS2 по сетевому кабелю. IP-адрес сервера времени установлен в соответствии с адресом домена 1#: 192.168.129.254. Маска подсети — 255.255.255.0. Шлюз не настроен. Контрольные и операционные станции в каждой области настраиваются согласно инструкциям из руководства VP: в разделе «Атрибуты области» адрес BUS2 устанавливается как 192.168.129.254. Однако это не привело к синхронизации времени, и станции не смогли успешно получить время от сервера времени. В разделе «Состояние станции» — «Состояние сети» на панели управления указано, что SNTP по-прежнему в состоянии «ОФФ».
Reply #92021-03-16
Как настраивается синхронизация времени?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.