Thread Content
CENTUM VP синхронизирует время с часами GPS посредством сети Ethernet во время работы; для этого не требуется каких-либо особых настроек. Время на панелях управления инженеров и операторов синхронизируется с этим временем. Но после возобновления работы после планового отключения электроэнергии было обнаружено, что часы на станциях инженеров и операторов не синхронизированы с GPS. Обратились к производителям оборудования для синхронизации с GPS, но они не предоставили более ценных рекомендаций. Показатели состояния аппаратных компонентов часов GPS не выkazывают никаких аномалий. Была попытка найти на панели инженера соответствующие настройки сети и синхронизации часов, но это не сработало. Лично мне кажется, что в CENTUM VP нет часов для подключения и считывания данных GPS. Вопрос 1: Имеются ли у инженерной станции CENTUM VP и отдельных операционных станций специальные серверы времени? Обязательно ли это должна быть станция инженера? Сеть имеет структуру шины и должна быть равнопорядковой. Вопрос 2: Как сделать PING к GPS с пульта инженера? Не знаю IP GPS, хочу узнать, не проблема ли это с сетью. Вопрос 3: Если проблема связана с самой станцией инженера, где её следует установить и как это сделать?
Если подключено к BUS1, то должно быть 192.168.доменный_число.254; Если подключено к BUS2, то должно быть 192.168.128+номер_домена.254. В руководстве по программному обеспечению VP при поиске SNTP будет предоставлена более подробная информация.
:handshake — попробуйте сразу же!
1. GPS и должен быть вашим сервером времени. 2. Как было сказано в предыдущем ответе. 3. Если на начальном этапе настройки были правильными, то это, вероятно, не связано с настройками.
Благодарю budaoweng123 за советы. Проблема на месте уже решена. IP-адрес сервера GPS-часов не был настроен в соответствии с параметрами CENTUM VP; вероятно, его так и не устанавливали с самого начала проекта, и никто этим не занимался. За исключением того, что потребовалось время на изменение IP-адреса сервера GPS-часов, всё остальное прошло без проблем. Спасибо! :рукопожатие
Какая у вас модель GPS? Какого производителя? Спасибо
Здравствуйте! Увидев ваш ответ автору поста, я тоже хотел бы здесь спросить о настройках синхронизации времени. В компании, в которой я работаю, используется система Yokogawa Centum VP. В системе DCS имеется 4 домена; с помощью коммутаторов уровня L3 можно обеспечить соединение между различными проектами. Сервер времени подключен к одному из интерфейсов коммутатора уровня L3 BUS2 по сетевому кабелю. IP-адрес сервера времени установлен в соответствии с адресом домена 1#: 192.168.129.254. Маска подсети — 255.255.255.0. Шлюз не настроен. Контрольные и операционные станции в каждой области настраиваются согласно инструкциям из руководства VP: в разделе «Атрибуты области» адрес BUS2 устанавливается как 192.168.129.254. Однако это не привело к синхронизации времени, и станции не смогли успешно получить время от сервера времени. В разделе «Состояние станции» — «Состояние сети» на панели управления указано, что SNTP по-прежнему в состоянии «ОФФ».
Как настраивается синхронизация времени?