HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Требования к системе FGS на станциях приема СПГ

2016-11-25View Original

Thread Content

Есть ли актуальные требования к системе FGS на станциях приема СПГ?
Reply #22016-11-25
В настоящее время на некоторых приемных станциях системы ESD и FGS являются одной и той же системой, что, вероятно, не соответствует соответствующим стандартам
Reply #32016-11-25
Система пожарной безопасности представляет собой систему управления, предназначенную для обнаружения пожаров и газов. Она осуществляет сбор сигналов от датчиков пожара, дыма, огня, горючих газов и токсичных газов, расположенных на объектах химической промышленности. На основе этих сигналов, обработанных с помощью программного обеспечения, контролируются работа сигнальных ламп, сигнальных звонков, клапанов для распыления воды, клапанов для распыления пены, а также клапанов, контролирующих приток свежего воздуха в систему кондиционирования. Система пожарной сигнализации состоит из датчиков, установленных на месте происшествия, логических контроллеров, исполнительных элементов, аналогового пульта сигнализации, а также источника бесперебойного питания. Кроме того, она включает в себя пульт сигнализации для обнаружения пожаров в здании, а также функции сигнализации для систем кондиционирования воздуха. При возникновении сбоев в функционировании системы FGS, проблем с электроснабжением или неисправностях в контурах обнаружения, помимо сигнала об ошибке, не происходит активации сигналов тревоги и запуска пожарных клапанов. Следовательно, в системе FGS весь устройство рассматривается как находящееся в режиме безопасности при отказах.
Reply #42016-11-25
Стандарты проектирования станций приема сжиженного природного газа 10.1.7. Система мониторинга пожаров и горючих газов должна обеспечивать возможность отслеживания пожаров, утечек горючих газов и сжиженного природного газа на территории оборудования станции. В случае возникновения пожара система должна позволять изолировать производственное оборудование и активировать противопожарное оборудование. 10.1.8 Система мониторинга пожаров и горючих газов должна быть разработана независимо от систем управления процессами и систем безопасности. Уровень её безопасности должен быть не ниже, чем у систем безопасности. При использовании программируемых контроллеров они должны быть спроектированы с учетом принципов безопасности при отказе оборудования.
Reply #52016-11-25
Стандарты проектирования станций приема сжиженного природного газа 10.1.7. Система мониторинга пожаров и горючих газов должна обеспечивать возможность отслеживания пожаров, утечек горючих газов и сжиженного природного газа на территории оборудования станции. В случае возникновения пожара система должна позволять изолировать производственное оборудование и активировать противопожарное оборудование. 10.1.8 Система мониторинга пожаров и горючих газов должна быть разработана независимо от систем управления процессами и систем безопасности. Уровень её безопасности должен быть не ниже, чем у систем безопасности. При использовании программируемых контроллеров они должны быть спроектированы с учетом принципов безопасности при отказе оборудования.
Reply #62016-11-25
Требования к структуре FGS: поскольку FGS является системой безопасности, необходимо учитывать её надежность и доступность, поэтому система должна иметь резервную структуру. В каждой зоне оборудования установлена собственная система FGS, которая через резервную последовательную связь взаимодействует соответствующей системой DCS. Кроме того, сигналы тревоги передаются на аналоговые панели управления, расположенные в соответствующих контрольных помещениях. Каждый комплект FGS оснащен резервными Ethernet-интерфейсами, которые соединяются с резервным центральным коммутатором FGS по оптоволокну. ПК с интерфейсом HMI, установленные в центре экстренного реагирования компании и в пожарных подразделениях, обмениваются данными с различными системами FGS посредством сети Ethernet. Они позволяют в реальном времени отображать состояние сигнализации от всех датчиков, что обеспечивает централизованный контроль за всем предприятием и способствует более быстрому и эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации
Reply #72016-11-25
Обработка входных/выходных сигналов FGS: аналоговые входы. Сигнал выхода детектора газов имеет форму 4–20 мА; он подается непосредственно на карту аналоговых входов системы, откуда передается в DCS для осуществления реального времени мониторинга концентрации горючих или токсичных газов в критически важных зонах устройства. В то же время в логике реализованы сигналы оповещения о превышении пределов концентрации газа, об отключении цепи и коротком замыкании, а также индикация состояния калибровки. 2. Цифровые входы. Поскольку система FGS работает в режиме безопасности при отказах, сигналы от контактов в системе — такие как сигналы ручного тревоги, датчики дыма, температуры, переключатели давления, переключатели расхода и т. д. — в нормальных условиях находятся в разомкнутом состоянии; они замыкаются только в случае возникновения тревоги. Для обеспечения нормальной работы сигналов от вышеупомянутых контактов в необходимые моменты, система использует структуру SDI (Supervised Digital Input) для обработки сигналов от контактов. При этом контактные переключатели соединяются последовательно или параллельно с резисторами определенного сопротивления, после чего полученный сигнал поступает на карту аналогового ввода. Затем в логике производится анализ входного тока для определения состояния цепи: нормальное, с сигналом тревоги, при коротком замыкании или разрыве, и формируются соответствующие сообщения об ошибках. 3. Цифровой выход: Выходы типа DO в системе FGS включают сигнальные лампы, сигнальные гудки, электромагнитные клапаны и т. д. В нормальных условиях все эти устройства находятся в состоянии отсутствия питания. Чтобы обеспечить их правильную работу в случае необходимости, в системе используются карточки типа SDO (Supervised Digital Output) для управления такими устройствами. Карта SDO может постоянно проверять выходные цепи с целью определения их рабочего состояния. При сбое нагрузки на выходной цепи активируется соответствующее сигнализирование, а также указывается номер неисправного канала.
Reply #82016-11-25
Система питания FGS: для её работы используется двойное источники питания — один из них предоставляется системой UPS на заводе S, а другой — источником питания без функции UPS. Кроме того, система FGS оснащена отдельным аккумулятором резерва на 24 часа, что обеспечивает возможность продолжения работы системы FGS для сигнализации и защиты завода в течение как минимум 24 часов в случае отказа всей электросети.
Reply #92016-11-25
Система сигнализации FGS обеспечивает полную функцию самодиагностики неисправностей системы и имеет высокую устойчивость к сбоям. Любые сбои в системе — такие как сбои в самой системе, проблемы с электроснабжением, неисправности в цепях, сигналы тревоги о температуре в шкафах — мгновенно отображаются на аналоговых панелях управления во всех контрольных помещениях, при этом подается звуковой и световой сигнал тревоги. Полноценные функции самодиагностики и сигнализации об отказах обеспечивают непрерывную безопасность устройства в системе FGS.
Reply #102016-11-25
Выше приведены общие требования к системе FGS. Пожалуйста, оставляйте свои замечания
Reply #112016-11-28
Управление по надзору за безопасностью, документ номер 3116 **Руководящие принципы Главного управления по надзору за безопасностью относительно усиления контроля за системами безопасности в химической промышленности: Статья 11. Система FGS должна быть независимой от основной системы управления.**

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.