Thread Content
Есть ли актуальные требования к системе FGS на станциях приема СПГ?
В настоящее время на некоторых приемных станциях системы ESD и FGS являются одной и той же системой, что, вероятно, не соответствует соответствующим стандартам
Система пожарной безопасности представляет собой систему управления, предназначенную для обнаружения пожаров и газов. Она осуществляет сбор сигналов от датчиков пожара, дыма, огня, горючих газов и токсичных газов, расположенных на объектах химической промышленности. На основе этих сигналов, обработанных с помощью программного обеспечения, контролируются работа сигнальных ламп, сигнальных звонков, клапанов для распыления воды, клапанов для распыления пены, а также клапанов, контролирующих приток свежего воздуха в систему кондиционирования. Система пожарной сигнализации состоит из датчиков, установленных на месте происшествия, логических контроллеров, исполнительных элементов, аналогового пульта сигнализации, а также источника бесперебойного питания. Кроме того, она включает в себя пульт сигнализации для обнаружения пожаров в здании, а также функции сигнализации для систем кондиционирования воздуха. При возникновении сбоев в функционировании системы FGS, проблем с электроснабжением или неисправностях в контурах обнаружения, помимо сигнала об ошибке, не происходит активации сигналов тревоги и запуска пожарных клапанов. Следовательно, в системе FGS весь устройство рассматривается как находящееся в режиме безопасности при отказах.
Стандарты проектирования станций приема сжиженного природного газа 10.1.7. Система мониторинга пожаров и горючих газов должна обеспечивать возможность отслеживания пожаров, утечек горючих газов и сжиженного природного газа на территории оборудования станции. В случае возникновения пожара система должна позволять изолировать производственное оборудование и активировать противопожарное оборудование. 10.1.8 Система мониторинга пожаров и горючих газов должна быть разработана независимо от систем управления процессами и систем безопасности. Уровень её безопасности должен быть не ниже, чем у систем безопасности. При использовании программируемых контроллеров они должны быть спроектированы с учетом принципов безопасности при отказе оборудования.
Стандарты проектирования станций приема сжиженного природного газа 10.1.7. Система мониторинга пожаров и горючих газов должна обеспечивать возможность отслеживания пожаров, утечек горючих газов и сжиженного природного газа на территории оборудования станции. В случае возникновения пожара система должна позволять изолировать производственное оборудование и активировать противопожарное оборудование. 10.1.8 Система мониторинга пожаров и горючих газов должна быть разработана независимо от систем управления процессами и систем безопасности. Уровень её безопасности должен быть не ниже, чем у систем безопасности. При использовании программируемых контроллеров они должны быть спроектированы с учетом принципов безопасности при отказе оборудования.
Требования к структуре FGS: поскольку FGS является системой безопасности, необходимо учитывать её надежность и доступность, поэтому система должна иметь резервную структуру. В каждой зоне оборудования установлена собственная система FGS, которая через резервную последовательную связь взаимодействует соответствующей системой DCS. Кроме того, сигналы тревоги передаются на аналоговые панели управления, расположенные в соответствующих контрольных помещениях. Каждый комплект FGS оснащен резервными Ethernet-интерфейсами, которые соединяются с резервным центральным коммутатором FGS по оптоволокну. ПК с интерфейсом HMI, установленные в центре экстренного реагирования компании и в пожарных подразделениях, обмениваются данными с различными системами FGS посредством сети Ethernet. Они позволяют в реальном времени отображать состояние сигнализации от всех датчиков, что обеспечивает централизованный контроль за всем предприятием и способствует более быстрому и эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации
Обработка входных/выходных сигналов FGS: аналоговые входы. Сигнал выхода детектора газов имеет форму 4–20 мА; он подается непосредственно на карту аналоговых входов системы, откуда передается в DCS для осуществления реального времени мониторинга концентрации горючих или токсичных газов в критически важных зонах устройства. В то же время в логике реализованы сигналы оповещения о превышении пределов концентрации газа, об отключении цепи и коротком замыкании, а также индикация состояния калибровки. 2. Цифровые входы. Поскольку система FGS работает в режиме безопасности при отказах, сигналы от контактов в системе — такие как сигналы ручного тревоги, датчики дыма, температуры, переключатели давления, переключатели расхода и т. д. — в нормальных условиях находятся в разомкнутом состоянии; они замыкаются только в случае возникновения тревоги. Для обеспечения нормальной работы сигналов от вышеупомянутых контактов в необходимые моменты, система использует структуру SDI (Supervised Digital Input) для обработки сигналов от контактов. При этом контактные переключатели соединяются последовательно или параллельно с резисторами определенного сопротивления, после чего полученный сигнал поступает на карту аналогового ввода. Затем в логике производится анализ входного тока для определения состояния цепи: нормальное, с сигналом тревоги, при коротком замыкании или разрыве, и формируются соответствующие сообщения об ошибках. 3. Цифровой выход: Выходы типа DO в системе FGS включают сигнальные лампы, сигнальные гудки, электромагнитные клапаны и т. д. В нормальных условиях все эти устройства находятся в состоянии отсутствия питания. Чтобы обеспечить их правильную работу в случае необходимости, в системе используются карточки типа SDO (Supervised Digital Output) для управления такими устройствами. Карта SDO может постоянно проверять выходные цепи с целью определения их рабочего состояния. При сбое нагрузки на выходной цепи активируется соответствующее сигнализирование, а также указывается номер неисправного канала.
Система питания FGS: для её работы используется двойное источники питания — один из них предоставляется системой UPS на заводе S, а другой — источником питания без функции UPS. Кроме того, система FGS оснащена отдельным аккумулятором резерва на 24 часа, что обеспечивает возможность продолжения работы системы FGS для сигнализации и защиты завода в течение как минимум 24 часов в случае отказа всей электросети.
Система сигнализации FGS обеспечивает полную функцию самодиагностики неисправностей системы и имеет высокую устойчивость к сбоям. Любые сбои в системе — такие как сбои в самой системе, проблемы с электроснабжением, неисправности в цепях, сигналы тревоги о температуре в шкафах — мгновенно отображаются на аналоговых панелях управления во всех контрольных помещениях, при этом подается звуковой и световой сигнал тревоги. Полноценные функции самодиагностики и сигнализации об отказах обеспечивают непрерывную безопасность устройства в системе FGS.
Выше приведены общие требования к системе FGS. Пожалуйста, оставляйте свои замечания
Управление по надзору за безопасностью, документ номер 3116 **Руководящие принципы Главного управления по надзору за безопасностью относительно усиления контроля за системами безопасности в химической промышленности: Статья 11. Система FGS должна быть независимой от основной системы управления.**