Как следует подключать заземляющие и экранирующие провода у расходомера массы?

2016-11-27View Original

Thread Content

Расходомер массы устанавливается на трубопроводе, причем сам расходомер должен быть заземлен через трубопровод. Но трубопровод такой длинный, и никто не знает, будут ли на нем проводиться сварочные работы. А если они будут, не приведёт ли это к повреждению приборов? Если не хотеть использовать заземление через трубы, как их отделить? У передатчика и датчика расходомера имеются болты для заземления. Обычно один конец экранирующего кабеля прикрепляется к этим болтам для обеспечения заземления, а другой конец остается свободным. Не знаю, правильно ли это делать?
Reply #22016-11-28
На этот вопрос я действительно не обращал внимания. Внизу есть ** — можно посмотреть там*
Reply #32016-11-28
При проведении сварочных работ после установки приборов существует высокая вероятность их повреждения. Пострадать могут не только расходомеры, но и другие приборы; Это не связано с тем, как осуществляется заземление; приборы не позволяют подключать сварочный аппарат напрямую. Рекомендуется заранее изготовить сегменты в соответствии с характеристиками расходомера; приборы следует устанавливать после того, как будет завершена установка всего оборудования, пройдет процедура прочистки трубопроводов и будет выполнено испытание на герметичность. Если этого не сделать, вполне возможно, что после завершения монтажа трубопровода шлак попадет в приборы и повредит их измерительные элементы. Это не оправдывает затрат… Что касается заземления, достаточно подключить корпус прибора к земле с помощью болтов-фланцев; я обычно не использую способ зажимного соединения для заземления……
Reply #42016-11-28
Во-первых, все наши экранирующие кабели подвешены в воздухе с стороны DCS. Корпус не подключался отдельно на месте, и неизвестно, может ли сварочный аппарат повредить приборы.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.