Проблема термопар

2016-01-22View Original

Thread Content

Термопара с 3 жилами: одна из жил используется для измерения температуры выше диапазона измерений. После отсоединения проводов и замыкания компенсационного провода на панели управления отображалась температура окружающей среды. При измерении потенциала термопары значение составляло около десяти милливольт, что соответствует значению для двух остальных жил. После повторного подключения проводов панель управления снова показывала значение, превышающее диапазон измерений. Затем компенсационный провод был снова отсоединен, и при измерении значение составило более 200 милливольт. В чем причина? Примечание: предполагается, что неисправность вызвана сбоем в крепежном элементе шкафа; после замены местами крепежного элемента и ещё двух термопар проблема осталась. Кто-нибудь из мастеров, подскажите!
Reply #22016-01-22
“После замыкания компенсационного провода на панели управления отображается температура окружающей среды — это означает, что с кабелями и картами всё в порядке, проблема в термопаре; попробуйте заменить её.
Reply #32016-01-25
Не видел термопар с тремя проводами, компенсационные провода с тремя проводами тоже не видел. . . Правда?
Reply #42016-01-25
Есть ли фотографии? Пришлите, чтобы все могли вместе изучить*.
Reply #52016-01-25
Этот трехжильный термопарный датчик – это просто 3 термопары, размещенные внутри одного корпуса; к тому же их длина обычно разная, что позволяет измерять температуру в разных точках. Это ведь довольно обычное явление, странно, что столько людей так переживают. :Лол, скорее всего, у автора проблема в том, что датчик вышел за пределы своего диапазона работы и сломался.
Reply #62016-01-25
“Выход за диапазон — десятки миливольт — выход за диапазон — более 200 миливольт». По-видимому, срок службы этого термопары подходит к концу. Срочно замените его на аналог.
Reply #72016-01-26
Термопары обычно используются вместе с датчиками температуры! Затем внутри карты подключения — не знаю, есть ли у вас такая, — если есть, то нужно проверить, нормальен ли выходной сигнал, связанный с изменением температуры! Ещё один простой способ — это снять то, что, по вашему мнению, неисправно, и подключить его к нормальному устройству, чтобы проверить, правильно ли отображается температура Потом вы узнаете, в чем проблема!
Reply #82016-01-28
После замены термопары того же типа все стало работать нормально, значит ли это, что компенсационный провод создает помехи?
Reply #92016-01-28
Напряжение разрыва компенсационного провода между шкафами и на местах подключения составляет более 20 мВ. После разрядки провод подключается к цепи термопары для измерения температуры; сначала показания в норме, но менее чем через 5 минут показания снова выходят за пределы диапазона. Проверка заземления с помощью мегомметра показала хорошие результаты. Необходимо ли заменить компенсационный провод?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.