Я просмотрел множество материалов и информации о возможных неисправностях. Теперь у меня возникла проблема с датчиком позиции от Siemens: появляется сигнал ошибки “noini”. Невозможно переключить режим работы с автоматического на ручной. При попытке входа в режим самонастройки система застревает на этапе “run2”. Регулировка значения нуля в диапазоне 6–9 позволяет решить проблему. Что касается диапазона измерений up1, то независимо от того, как я его настраиваю, значение не может достичь уровня 90–95. Система застревает на этом этапе. Помогите, пожалуйста
Если настроить вручную, можно ли пропустить шаг run2? Я уже пробовал настроить вручную на выходных
Углы 33 и 90 уже пробовались, p51 тоже восстановлен — есть ли ещё какие-то способы?
Это двухдействующий клапан? Проверьте отверстия для регулировки давления в позиционере, а также каналы подачи воздуха в цилиндры
С системой подачи газа всё в порядке, первая попытка прошла успешно — значит, с системой газоснабжения всё нормально. Проблема заключается именно в том, что не удается преодолеть условия, описанные как “run2”. Я уже несколько раз вращал валы влево и вправо, но показатели так и не достигли уровня 90–95. Не могу преодолеть этот барьер
Двигался ли клапан? Включая соединение штока клапана и так далее
Нет, клапан в порядке; газ подается непосредственно в цилиндр. Проблема в том, что позиционер вдруг перестал работать, появилась сигнализация noini. На втором этапе процесс застревает на уровне up1 — дальше двигаться нельзя
Извините, при самонастройке позиционера Siemens необходимо подавать сигнал 12 мА. Речь идет о самом сигнале или же клапан должен находиться в положении 50%? Я подаю 12 мА непосредственно через DCS или генератор сигналов, но клапан не реагирует. Влияет ли это на процесс запуска Run2?
Для настройки Siemens сигнал 12 мА не требуется. . Достаточно подать питание.
Показ «noini» означает, что инициализация не произведена! Ручные и автоматические кнопки неэффективны; для открытия клапана используется привод. Проверьте, находится ли позиционер в диапазоне 5%-95%! В конце приведите клапан в положение около 50, рычаг обратной связи должен оставаться горизонтальным; позиционер настраивается с помощью валка на значение 50, затем производится самопроверка!
Если ошибка возникает на этапе run2, это означает, что до инициализации нулевая точка и диапазон измерений не были настроены правильно