Я просмотрел множество материалов и информации о возможных неисправностях. Теперь у меня возникла проблема с датчиком позиции от Siemens: появляется сигнал ошибки “noini”. Невозможно переключить режим работы с автоматического на ручной. При попытке входа в режим самонастройки система застревает на этапе “run2”. Регулировка значения нуля в диапазоне 6–9 позволяет решить проблему. Что касается диапазона измерений up1, то независимо от того, как я его настраиваю, значение не может достичь уровня 90–95. Система застревает на этом этапе. Помогите, пожалуйста
Reply #22016-12-10
Если настроить вручную, можно ли пропустить шаг run2? Я уже пробовал настроить вручную на выходных
Reply #32016-12-10
Углы 33 и 90 уже пробовались, p51 тоже восстановлен — есть ли ещё какие-то способы?
Reply #42016-12-10
Это двухдействующий клапан? Проверьте отверстия для регулировки давления в позиционере, а также каналы подачи воздуха в цилиндры
Reply #52016-12-10
С системой подачи газа всё в порядке, первая попытка прошла успешно — значит, с системой газоснабжения всё нормально. Проблема заключается именно в том, что не удается преодолеть условия, описанные как “run2”. Я уже несколько раз вращал валы влево и вправо, но показатели так и не достигли уровня 90–95. Не могу преодолеть этот барьер
Reply #62016-12-10
Двигался ли клапан? Включая соединение штока клапана и так далее
Reply #72016-12-11
Нет, клапан в порядке; газ подается непосредственно в цилиндр. Проблема в том, что позиционер вдруг перестал работать, появилась сигнализация noini. На втором этапе процесс застревает на уровне up1 — дальше двигаться нельзя
Reply #82016-12-11
Извините, при самонастройке позиционера Siemens необходимо подавать сигнал 12 мА. Речь идет о самом сигнале или же клапан должен находиться в положении 50%? Я подаю 12 мА непосредственно через DCS или генератор сигналов, но клапан не реагирует. Влияет ли это на процесс запуска Run2?
Reply #92016-12-11
Для настройки Siemens сигнал 12 мА не требуется. . Достаточно подать питание.
Reply #102016-12-11
Показ «noini» означает, что инициализация не произведена! Ручные и автоматические кнопки неэффективны; для открытия клапана используется привод. Проверьте, находится ли позиционер в диапазоне 5%-95%! В конце приведите клапан в положение около 50, рычаг обратной связи должен оставаться горизонтальным; позиционер настраивается с помощью валка на значение 50, затем производится самопроверка!
Reply #112016-12-11
Если ошибка возникает на этапе run2, это означает, что до инициализации нулевая точка и диапазон измерений не были настроены правильно

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.