При отсутствии подключения датчика близости TOPWORX напряжение показывает 10 В, из-за чего PLC считает, что он включен. В чем проблема?

2016-12-12View Original

Thread Content

Как указано в заголовке, прошу у экспертов помощи в решении вопроса. Жду онлайн
Reply #22016-12-12
Тогда вам нужно узнать технические характеристики такого датчика близости: каково напряжение, при котором происходит срабатывание датчика
Reply #32016-12-12
При настройке на месте всё остальное работает нормально: подается напряжение 0 В, но не подается напряжение 24 В. Есть только одна проблема, не знаю, с чего начать её решение
Reply #42016-12-12
Если сравнивать с другими хорошими датчиками близости, то вполне возможно, что у этого датчика есть проблемы. Попробуйте заменить его, или попробуйте установить на его место хороший датчик близости
Reply #52016-12-12
Неужели где-то разъем не подключен? Или в цепи есть сопротивление, которое создает разделение напряжения
Reply #62016-12-13
Как правило, DI в PLC может подключаться только к механическим выключателям, а не к датчикам близости. Поэтому вам необходимо установить преобразовательный модуль типа DI-защитного барьера, который будет преобразовывать сигналы датчиков близости в сигналы механических переключателей
Reply #72016-12-15
Узнал*, спасибо за обсуждение:handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.