Есть здесь эксперты по PLC Siemens?

2016-12-19View Original

Thread Content

Я хочу пример или блок функций для автоматического переключения без помех PID. Я сам пытался это сделать, но результаты были плохими
Reply #22016-12-19
Дополню: я использовал плитку FB41 для этого
Reply #32016-12-19
Блок фоновых данных преобразуется в дискретный сигнал; две кнопки на экране устанавливаются в значения 1 и 0 для переключения между ручным и автоматическим режимами. По умолчанию, при переходе в автоматический режим без использования дополнительных программ счет начинается с 0 и увеличивается по мере необходимости. Я хочу, чтобы счет начинался примерно на уровне текущего ручного значения, как это делается в DCS
Reply #42016-12-20
У FB41 уже есть бесперебойный переход с ручного на автоматический режим, вам нужно сделать только переход с автоматического на ручной. Определите переменную для вывода MAN_VAL под названием abc; в автоматическом режиме достаточно будет присвоить значение выхода FB41 переменной abc.
Reply #52016-12-20
Автор, переключение без помех означает, что при ручном переходе в автоматический режим значение SP равно текущему значению PV; когда происходит такая передача значений, это и есть переключение без помех.
Reply #62016-12-21
Регулировка по принципу PID обычно начинается с ручной настройки до желаемого значения PV, затем переходят на автоматический режим. При ручной настройке достаточно, чтобы значение SP следовало за значением PV; при переходе в автоматический режим происходит плавный переход без сбоев
Reply #72016-12-21
На практике, независимо от того, какое значение уже установлено в ручном режиме, при переходе на автоматический режим регулирование начинается с нуля и постепенно увеличивается. Например, если клапан уже открыт вручную на 50%, что близко к требуемому значению для процесса, то при переходе на автоматический режим регулирование не может начинаться с 50%, как это делается в DCS, а должно начинаться с 0%. Я спрашиваю, как можно добиться такого же режима регулирования, как в DCS, то есть начинать регулирование с 50%
Reply #82016-12-21
Лучше задавать эти вопросы на техническом форуме Siemens — здесь мало людей, хорошо разбирающихся в PLC
Reply #92016-12-21
Лучше задавать эти вопросы на техническом форуме Siemens — здесь мало людей, хорошо разбирающихся в PLC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.