HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Что стоит тщательно обдумать в отношении проектирования противоморозных систем и управления заводами в сфере северной химической промышленности?

2016-12-21View Original

Thread Content

I. Вопросы безопасности: как предотвратить замерзание гидрантов для пожаротушения, пожарных орудий, а также пожарных трубопроводов на поверхности земли? Как предотвратить замерзание устройств для промывания глаз на открытом воздухе? II. С точки зрения технологии: как предотвратить замерзание прерывисто используемых источников воды, таких как циркулирующая вода, конденсат, пар, промышленная вода и деионизированная вода? Фаза растворителя с низкой температурой замерзания, 1,4-бутандиол? III. В области охраны окружающей среды: какие трубопроводы используются для приема сточных вод и их сброса в соответствии с установленными нормами – вертикальные или горизонтальные? Способность бактерий, обрабатывающих сточные воды, к выживанию при низких температурах? Выбросы в атмосферу, оксид азота и диоксид азота, технологии чистого сгорания угля для отопления зимой? ?
Reply #22016-12-21
1. Безопасность, возможность использования электрического нагревателя; В остальных аспектах выбор гораздо шире, следует подбирать решение в зависимости от конкретных условий: можно использовать горячую воду, пар или электрическое нагревание
Reply #32016-12-22
При проектировании учитываются захоронение под землей, полная сливка жидкости, надежное электрическое обогревание и обогрев горячим маслом.
Reply #42016-12-22
Учитывая нахождение грунта с замерзанием под землей, при использовании трубопроводного оборудования необходимо учитывать возможность его полной очистки или автономного циркуляции; При сохранении тепла необходимо учитывать все аспекты, особенно толстую кишку ; В качестве топлива желательно использовать природный газ
Reply #52016-12-22
Система пожаротушения должна быть опорожнена; устройства для промывания глаз должны работать постоянно. В тех случаях, когда вода застаивается, её также необходимо постоянно подавать. Точка кристаллизации дибутилэфира составляет около 20 градусов; поэтому следует рассмотреть возможность использования парового нагрева. Байпас для возврата воды на оборудовании для внешней циркуляции воды включен
Reply #62016-12-27
Во-первых: сначала весь трубопровод необходимо изолировать для сохранения тепла. Затем следует определить температуру воды — соответствует ли она температуре на улице или является результатом нагрева. Если температура равна температуре в помещении, то в изоляционном слое пожарного трубопровода необходимо установить электрический нагревательный кабель. Что касается устройств для промывания глаз, то для них обычно используются электрические нагреватели или взрывобезопасные электрические нагреватели. Если температура воды превышает 10 градусов, можно добавить только изоляционный слой, а устройство для промывания глаз должно иметь систему слива для предотвращения замерзания.
Reply #72016-12-28
Вопросы безопасности: водой для тушения пожаров обычно пользуются из источников, расположенных ниже уровня защитного слоя от замерзания грунта; зимой этот фактор не имеет значения. Для пожарных гидрантов используются гидранты с автоматическим сбросом воды — после закрытия клапана вода автоматически сливается. При установке устройства для промывания глаз основной клапан подключается к началу главного трубопровода, что позволяет предотвратить замерзание без необходимости автоматического слива воды. С точки зрения технологии: в отношении воды и пара, используемых на разных этапах, с одной стороны, необходимо установить клапаны у истока основной циркуляционной системы, чтобы можно было использовать их по мере необходимости. С другой стороны, требуется предусмотреть систему обогрева, либо использовать одну линию обогрева для нескольких линий. Также можно рассмотреть использование электрического обогревателя, однако его стоимость высока. В вопросах охраны окружающей среды: для обработки сточных вод используются трубопроводные системы, что позволяет снизить затраты на техническое обслуживание. С бактериями нет проблем; достаточно поддерживать оптимальную температуру воды. Что касается соблюдения экологических стандартов при выбросах, то необходимо учитывать устройства для удаления пыли, а также для десульфуризации и денитрификации.
Reply #82017-01-01
Пожарные краны могут быть выполнены в виде шахт с пожарными клапанами, а технологические трубопроводы можно изолировать и оборудовать электрическим нагревом.
Reply #92017-01-02
Выбор мер изоляции имеет особое значение
Reply #102017-01-05
I. Вопросы безопасности: 1. Клапаны управления для воды пожаротушения и пожарных распылителей обычно располагаются ниже уровня замерзшего грунта. После этих клапанов должны быть установлены автоматические клапаны для слива воды; кроме того, у этих клапанов необходимо уложить гравий, чтобы сливаемая вода могла быстро стекать и не скапливалась; 2. В системе пожарного водоснабжения на земле должны быть установлены клапаны разделения, за которыми находятся клапаны для слива воды; кроме того, необходимы ямы для размещения клапанов. Зимой клапаны разделения закрываются, а клапаны для слива воды открываются для слива накопившейся в трубах воды. 3. Устройства для промывания глаз на улице мы выключаем зимой; в период дождей можно использовать несколько таких устройств внутри здания, либо установить систему электрического обогрева. Необходимо обеспечить обогрев во всех уголках II. С точки зрения технологии: рекомендуется использовать паровое или электрическое нагревание для периодически используемого источника воды ; Циркулирующая вода улучшает защиту трубопроводов от замерзания ; конденсат ; На конце устанавливают гидрофобные устройства для пара ; Дополнительное паровое обогревание в промышленных водопроводах ; Для деионизированной воды поддерживайте непрерывный поток или усильте теплообеспечение. III. Вопросы охраны окружающей среды: системы для приема сточных вод и их сброса в соответствии с установленными нормами: необходимо использовать системы парового отопления; рекомендуется прокладывать трубы под землей, ниже уровня замерзшего грунта.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.