Нужна ли у резервуаров с бензином установка стационарной системы пожарного охлаждения?

2016-12-29View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Зуоюйбуфэн 29.12.2016 в 16:14. Резервуар для хранения бензола: объем – 3000 кубических метров, диаметр – Φ17000×15850 мм. Работает при атмосферном давлении; имеет внутренний плавающий дно, систему нитрогенной герметизации и электрическое обогревание. Температура хранения должна быть выше 15°C. Точка плавления бензола – 5,5°C, температура вспышки – -10,1°C. Степень токсичности – I, что является крайне высоким уровнем. Диапазон взрывоопасности – 1,2–8,0 V%. Согласно стандарту GB 50160-2008 «Стандарты противопожарного проектирования нефтехимических предприятий», пункт 8.4.5: у резервуаров высотой более 17 м, у резервуаров с объемом 10000 кубических метров и более, а также у резервуаров низкого давления с объемом 2000 кубических метров и более необходима установка стационарной системы противопожарного охлаждения. Согласно стандарту GB 50016-2014 «Стандарты противопожарного проектирования зданий», пункт 8.1.4: у резервуаров для хранения жидкостей классов А, Б, В необходимо использовать переносные или стационарные устройства для охлаждения. Для наземных резервуаров для жидкостей классов А, В и С с высотой более 15 м или объемом одного резервуара более 2000 м3 целесообразно использовать устройства постоянного водяного охлаждения. ГБ 50074-2002. Спецификации по проектированию нефтяных хранилищ. 12.1.5. В нефтяных резервуарах должна быть установлена система пожарного охлаждения. Размещение системы охлаждающей воды для пожаротушения должно соответствовать следующим требованиям. 1. На резервуарах с объемом одного резервуара не менее 5000 м³ или высотой стенок не менее 17 м должна быть установлена система постоянного охлаждения водой в случае пожара. 2. Для резервуаров с емкостью менее 5000 м³ или высотой стенок менее 17 м можно использовать портативную систему пожаротушения с водой или систему, сочетающую фиксированные водометы и портативные водометы. Пояснение к положению: вода для тушения пожаров используется при тушении пожаров на резервуарах и играет особо важную роль. Возможность обеспечения достаточного и своевременного подачи воды определяет успех или неудачу тушения пожара, что подтверждается множеством примеров пожаров. Поэтому обеспечение достаточного количества воды является ключом к успешному тушению пожара. 1. Для резервуаров с емкостью 5000 м3 и более, оснащенных портативной системой охлаждения водой, требуется большое количество распылителей воды и персонала. Для охлаждения резервуаров с высотой стенок не менее 17 м необходимо использовать стационарные системы охлаждающей воды: портативные пистолеты для распыления воды не могут обеспечить достаточную интенсивность струи воды, а сильный отдача при их использовании затрудняет управление ими. Для резервуаров объемом менее 5000 м³ и высотой стенок менее 17 м, а также для других резервуаров требуется относительно небольшое количество переносных огнетушителей с водой; также нужно меньше персонала, и управление этими огнетушителями проще. По сравнению с использованием стационарной системы охлаждения, применение мобильной системы охлаждения позволяет сократить затраты на строительство. ГБ 50074-2014. Спецификации по проектированию нефтяных хранилищ. 12.1.5 В резервуарах должна быть установлена система пожарного охлаждения. Устройство системы охлаждения водой для пожаротушения должно соответствовать следующим требованиям: 1. Для наземных вертикальных резервуаров с объемом, равным или превышающим 3000 м³, или с высотой стенок, равной или превышающей 15 м, необходимо использовать стационарную систему охлаждения водой для пожаротушения. 2. Для наземных вертикальных резервуаров с объемом менее 3000 м3 и высотой стенок менее 15 м, а также для других резервуаров можно использовать портативную систему пожаротушения и охлаждения. Пояснение к положению: вода для тушения пожаров используется при тушении пожаров на резервуарах и играет особо важную роль. Возможность обеспечения достаточного и своевременного подачи воды определяет успех или неудачу тушения пожара, что подтверждается множеством примеров пожаров. Поэтому обеспечение достаточного количества воды является ключом к успешному тушению пожара. 1. Для резервуаров с емкостью 3000 м3 и более, оснащенных подвижной системой охлаждения водой, требуется большое количество водометов и персонала. Для охлаждения резервуаров с высотой стенок не менее 15 м необходимо использовать стационарные системы охлаждающей воды: подвижные пистолеты для распыления воды не могут обеспечить достаточную интенсивность струи воды, к тому же у них большой отдача, что затрудняет управление ими. Для резервуаров объемом менее 3000 м³ и высотой стенок менее 15 м, а также для других резервуаров требуется относительно небольшое количество портативных распылителей с холодной водой; также нужно меньше персонала, и управление этими распылителями проще. По сравнению с использованием стационарной системы охлаждения, применение мобильной системы охлаждения позволяет сократить затраты на строительство.
Reply #22016-12-29
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем cjgj008 29.12.2016 в 22:07. Это действительно неловко. Потому что в Китае существует множество стандартов, и для одного и того же явления может действовать не один, а даже множество стандартов. Поэтому в большинстве случаев нам приходится проектировать, руководствуясь самыми свежими и строгими стандартами. Поэтому необходимо спроектировать стационарную систему охлаждения водой для пожаротушения. В этом проектном институте, должно быть, всё хорошо понимают. Стандарты проектирования пожарной безопасности для нефтехимических предприятий и стандарты проектирования нефтяных складов были разработаны Синьхуа. Очевидно, что стандарты проектирования нефтяных складов 2014 года более строгие. Поэтому можно ожидать, что при следующем обновлении стандартов проектирования пожарной безопасности для нефтехимических предприятий они также будут соответствовать этим стандартам.
Reply #32016-12-30
За внедрение стационарной системы охлаждения водой для пожаротушения~
Reply #42017-03-03
У нас есть системы пожаротушения: вода и пенный пожаротушитель
Reply #52017-03-07
У нас установлены системы охлаждения резервуаров с водой, аварийные клапаны, а также вода для тушения пожаров и пенный состав для тушения.
Reply #62018-04-13
Необходимо настроить параметры. Мы уже настроили такие параметры, как подача охлаждающей воды и использование пенного огнетушителя

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.