¿Cómo se puede transformar un almacén de 3000 metros cuadrados, con techo de tejas de PVC y estructura de acero, en un almacén de categoría A con nivel de resistencia al fuego de clase II? Gracias.
Reply #22016-08-30
“Normas de protección contra incendios en el diseño arquitectónico”: Algunos de los requisitos son los siguientes: Los edificios de categoría de resistencia al fuego II son estructuras mixtas compuestas por vigas de acero, columnas de hormigón armado o muros de ladrillo; 3.2.12 Con excepción de los almacenes de categorías A y B, así como de los almacenes de gran altura, en los edificios de clase de resistencia al fuego I y II, las paredes exteriores no portantes, cuando estén hechas de materiales incombustibles, deben tener un límite de resistencia al fuego de al menos 0,25 horas ; Cuando se utilizan paredes resistentes al fuego, este valor no debe ser inferior a 0,50 h. En los edificios de una o dos categorías de resistencia al fuego, con 4 plantas o menos, pertenecientes a las categorías D y E, las paredes exteriores no portantes de los almacenes situados en la superficie terrestre, cuando están hechas de materiales incombustibles, no tienen límite en cuanto a su resistencia al fuego. 3.2.13 En los muros que separan las habitaciones dentro de edificios (almacenes) con clasificación de resistencia al fuego de nivel 2, si se utilizan muros resistentes al fuego, su límite de resistencia al fuego debe aumentar en 0,25 horas. 3.2.14 En los edificios industriales y almacenes de varios pisos con clasificación de resistencia al fuego de nivel 2, las placas de suelo hechas de hormigón pretensado no deben tener un límite de resistencia al fuego inferior a 0,75 horas. 3.2.15 En los techos planos accesibles de los edificios (almacenes) con clase de resistencia al fuego I o II, el límite de resistencia al fuego de las placas del techo no debe ser inferior a 1,50 h y 1,00 h, respectivamente. 3.2.16 Las cubiertas de los edificios (almacenes) con clasificación de resistencia al fuego de nivel I o II deben estar hechas de materiales incombustibles. La capa aislante del techo debe estar hecha de materiales incombustibles o de difícil combustión. Cuando se utilizan materiales ignífugos combustibles, y estos se colocan sobre materiales aislantes también combustibles o de difícil combustión, entonces la capa aislante o los materiales aislantes combustibles o de difícil combustión deben tener una capa protectora hecha de materiales incombustibles.
Reply #32016-09-02
Las vigas de acero y las barras de refuerzo también se pintan con un revestimiento ignífugo, lo que permite que su límite de resistencia al fuego sea de 1 hora. Las placas del techo están hechas de acero ligero, y como material aislante se utiliza lana de vidrio o lana de roca, que son materiales incombustibles.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.