วาล์วควบคุมการเชื่อมต่อที่ทางเข้าของเครื่องปั๊มอากาศสำรองของเตาหลอมของเรานั้น เป็นแบบควบคุมด้วยมือที่จุดปฏิบัติการ ส่วนท่อลมนั้นถูกปิดไว้แล้ว ส่วนวาล์วที่ใช้ตัดการเชื่อมต่อนั้นยังคงเปิดอยู่ แต่สิ่งที่ฉันเห็นในห้องควบคุม DCS กลับคือ วาล์วควบคุมการเปิด-ปิดทางเข้านั้นอยู่ในสถานะปิดอยู่. สิ่งที่ผมอยากถามก็คือ หากมีการปิดวาล์วด้วยมือที่จุดควบคุมในสนามจริงๆ แล้วข้อมูลที่แสดงในห้องควบคุม DCS ภายในอาคารจะไม่ถูกต้องใช่ไหมครับ? ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง สาเหตุคืออะไรกันแน่?
Reply #22016-10-24
นั่นเป็นเพราะตัวเครื่องวัดครับ สามารถไปตรวจสอบที่หน้างานได้ แล้วรายงานสถานการณ์ให้กับตัวเครื่องวัดทราบครับ
Reply #32016-10-25
เริ่มต้นจากวงจร และเริ่มต้นจากองค์ประกอบ
Reply #42016-10-25
ดูเหมือนว่าวาล์วตัวนี้จะไม่มีการส่งสัญญาณตอบกลับ หรือมีปัญหาในการส่งสัญญาณตอบกลับ
Reply #52016-10-25
ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมแบบมือหมุนหรืออัตโนมัติ ก็จะไม่ส่งผลต่อสัญญาณข้อมูลที่ส่งกลับมา แม้จะเป็นการควบคุมแบบมือหมุน ข้อมูลที่แสดงบน DCS ก็ยังคงเหมือนกับข้อมูลที่อยู่ในสถานที่จริงอยู่ดี น่าจะเป็นเพราะทางเจ้าของโพสต์ได้ปิดวาล์วที่จุดควบคุมโดยตรง ซึ่งอาจเกิดจากสวิตช์จำกัดตำแหน่งของวาล์วเกิดความผิดพลาด
Reply #62016-10-25
ความเป็นไปได้ที่สูงที่สุดคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์วัดค่า ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก 3 ด้าน ได้แก่ 1. สวิตช์แบบไมโครในอุปกรณ์รับสัญญาณที่ใช้งานอยู่มีปัญหา หรือมีความผิดพลาดในการเชื่อมต่อสายไฟ 2. ปัญหาช่องสำหรับการใช้งานการ์ด DCS 3. ปัญหาด้านการกำหนดค่าระบบ สำหรับปัญหาดังกล่าว ให้ตรวจสอบผ่านเครื่องมือวัดได้เลย จะสามารถหาสาเหตุของปัญหาได้อย่างง่ายดาย!
Reply #72016-10-25
สามารถตรวจสอบสัญญาณการทำงานของเครื่องมือวัด หรือสัญญาณตอบกลับจากวาล์วในพื้นที่ได้
Reply #82016-10-25
ต้องดูการออกแบบก่อน. หากมีสวิตช์จำกัดการเปิด/ปิดติดอยู่กับวาล์วควบคุมแบบดึงด้วยมือ และสวิตช์จำกัดการเปิด/ปิดนั้นทำงานได้ตามปกติ ระบบ DCS ก็จะสามารถรับรู้สถานะจริงของวาล์วควบคุมได้ หากไม่มีการติดตั้งสวิตช์จำกัดตำแหน่งไว้ที่จุดใช้งานจริง สถานะของวาล์วที่คุณเห็นบนหน้าจอก็จะไม่ใช่สถานะจริง อาจเป็นเพียงสถานะตามทฤษฎีในช่วงการตั้งค่าเท่านั้น
Reply #92016-10-25
หากไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสวิตช์จำกัดตำแหน่ง ผมคิดว่าน่าจะไม่มีสวิตช์จำกัดตำแหน่งเลย หรือไม่มีสายไฟที่เชื่อมต่อกลับไปยังห้องควบคุม สิ่งที่เจ้าของโพสต์เห็นว่าอยู่ในสถานะเปิดหรือปิดนั้น เป็นเพียงสัญญาณที่ DCS ส่งออกมาเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถทราบตำแหน่งที่แท้จริงของวาล์วได้
Reply #102016-10-26
บั๊กดู: “สวิตช์จำกัดตำแหน่ง หรือที่เรียกอีกอย่างว่าสวิตช์ควบคุมการเคลื่อนที่ สามารถติดตั้งได้ทั้งบนวัตถุที่อยู่นิ่ง (เช่น โครงหลัก กรอบประตู เป็นต้น) หรือบนวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ (เช่น รถยนต์ ประตู เป็นต้น)” เมื่อสัตว์เข้าใกล้วัตถุที่อยู่นิ่ง ลูกบิดของสวิตช์จะขับเคลื่อนจุดต่อของสวิตช์ ทำให้จุดต่อที่ปิดอยู่แยกออกจากกัน หรือทำให้จุดต่อที่ขาดอยู่กลับมาต่อกันอีกครั้ง ใช้การเปลี่ยนแปลงสถานะการเปิด/ปิดของจุดต่อสวิตช์ เพื่อควบคุมวงจรและมอเตอร์ ”หากมีสวิตช์จำกัดตำแหน่งติดตั้งอยู่ที่วาล์วของคุณ ก็จะสามารถเชื่อมต่อสถานะการเปิด/ปิดของวาล์วเข้ากับ DCS ได้ ทำให้สามารถมองเห็นสถานะการเปิด/ปิดของวาล์วบนหน้าจอได้ ; หากไม่มีการติดตั้ง สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอ DCS ก็จะไม่ใช่สภาพจริงของวาล์วในสถานที่จริง

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.