เกี่ยวกับการจัดวางพื้นที่ถังเก็บน้ำยาไนโตรเจนเพื่อการกำจัดไนโ

2016-10-27View Original

Thread Content

โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TNLIH เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2016 เวลา 16:41 ขอถามทุกคนหน่อยครับ ในการออกแบบระบบกำจัดไนโตรเจนออกจากโรงไฟฟ้านั้น มักจะใช้น้ำแอมโมเนีย (ความเข้มข้น 15-30%) เป็นวัตถุดิบ ปัจจุบันมีถังเก็บน้ำแอมโมเนียขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร 2 ถัง (ใช้งาน 1 ถัง และมีถังสำรองอีก 1 ถัง) มีปั๊มสำหรับสูบน้ำแอมโมเนีย 2 เครื่อง (ใช้งาน 1 เครื่อง และมีปั๊มสำรองอีก 1 เครื่อง) มีปั๊มสำหรับส่งน้ำแอมโมเนียอีก 4 เครื่อง และมีปั๊มสำหรับสูบน้ำเสียอีก 1 เครื่อง ปั๊มเหล่านี้สามารถนำมาวางไว้นอกเขตกันไฟได้หรือไม่? โดยไม่จำเป็นต้องรักษาระยะห่างตามข้อกำหนด… เพราะผมได้ดูแบบออกแบบของบริษัทออกแบบอื่นๆ และหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาด้วย พบว่าหลายบริษัทออกแบบนั้นนำปั๊มเหล่านี้มาวางไว้นอกเขตกันไฟเลย โดยไม่ได้รักษาระยะห่าง 8 เมตรตามข้อกำหนดสำหรับถังเก็บสารประเภท C เลย ไม่ทราบว่าควรพิจารณานำปั๊มเหล่านี้มาใช้เป็นปั๊มสำหรับกลุ่มถังเหล่านี้โดยเฉพาะ เพื่อลดระยะห่างลงได้หรือไม่ครับ? หวังว่าทุกคนจะช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ
Reply #22016-10-31
ประการแรก: การถือว่าน้ำอะมโมเนียที่มีความเข้มข้น 10–35% เป็นประเภทซีนั้น เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าใน DL/T5480–2013 ข้อ 3.2.15 จะระบุไว้ว่า “ควร” พิจารณาให้อยู่ในกลุ่มประเภทซี แต่ในคำอธิบายข้อบังคับก็ระบุว่าเป็นเพียงข้อกำหนดเชิงหลักการเท่านั้น และจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต ในรายชื่อสารอันตรายจริงๆ นั้น แอมโมเนียในปริมาณ 10–35% ถูกจัดให้อยู่ในหมวด “ก๊าซที่ไม่ติดไฟและไม่เป็นพิษ” (โปรดสังเกตว่าเป็นก๊าซจริงๆ นะ!) ),ดังนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดคือประเภทดินหรือประเภทห้า ประการที่สอง น้ำยาแอมโมเนียที่มีความเข้มข้น 10–35% นั้นไม่ติดไฟ จึงไม่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนกันไฟ แค่สร้างแนวกั้นไว้ก็พอแล้ว ปั๊มน้ำแอมโมเนีย วางไว้นอกแนวกั้นก็ได้
Reply #32016-11-01
ขอบคุณเพื่อนที่ช่วยตอบคำถามนะครับ ดูเหมือนว่าทุกคนจะมีเหตุผลในลักษณะนี้กันทั้งนั้น โดยพื้นฐานแล้ว น้ำอะมโมเนียก็ไม่ได้เป็นสารอันตรายอะไร และก็แตกต่างจากกลุ่มสารประเภท C ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วย เพราะปัจจุบันมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด แต่สภาพในพื้นที่ก็ไม่เอื้ออำนวย จึงทำให้ยังลังเลอยู่ครับ.
Reply #42018-01-31
คำถามนี้ยอดเยี่ยมมากเลย กำลังมองหาคำถามแบบนี้อยู่พอดี
Reply #52018-06-05
แล้วหลังจากนั้นก็เอาไปวางไว้นอกเขื่อนเลยเหรอ? นอกจากนี้ ถังเก็บของคุณถูกจัดให้เป็นภาชนะที่รับแรงดันหรือไม่ครับ?
Reply #62018-12-05
ขอสอบถามหน่อยครับ หากอุปกรณ์ในพื้นที่ที่มีแอมโมเนียนั้นมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดไว้แล้ว แล้วปั๊มและอุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่อยู่นอกบริเวณที่มีแอมโมเนียนั้น จำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดด้วยหรือไม่ครับ? ขอบคุณ!
Reply #72018-12-06
แม้ว่าน้ำแอมโมเนียที่มีความเข้มข้นต่ำจะไม่ถือเป็นวัสดุที่ติดไฟง่าย แต่เนื่องจากน้ำแอมโมเนียสามารถระเหยได้ง่าย ก๊าซแอมโมเนียที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นสารที่ติดไฟและระเบิดได้ง่าย อีกทั้งก๊าซแอมโมเนียยังมีน้ำหนักเบากว่าอากาศอีกด้วย ดังนั้นในบริเวณที่อาจเกิดการรั่วไหลของก๊าซแอมโมเนีย จึงจำเป็นต้องกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดอัคคีภัย ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและโคมไฟต่างๆ ก็จำเป็นต้องออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในพื้นที่ปลอดอัคคีภัยด้วย
Reply #82019-04-19
การวางระยะห่างระหว่างถังแอมโมเนียนั้น ควรพิจารณาเฉพาะระยะห่างสำหรับการบำรุงรักษาและการปฏิบัติงานก็พอใช่ไหมคะ? สำหรับถังแอมโมเนียที่ไม่มีการป้องกันความร้อน ซึ่งมีความดันปกติ ควรติดตั้งวาล์วระบายอากาศแบบป้องกันการระเบิดด้วย แล้วจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเปล่าคะ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.