มีมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าของหลอดไฟสำหรับการมองเห็นภายในโรงงานประเภท A หรือไม่

2016-10-29View Original

Thread Content

มีใครรู้ไหมว่าสำหรับห้องปฏิกรณ์ในโรงงานประเภท A นั้น มีมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าของไฟส่องสว่างหรือไม่? ? ขอบคุณ!
Reply #22016-10-30
GB3836——2000, IEC60079. หากแรงดันต่ำกว่า 36 โวลต์ จะใช้ไฟสำหรับมองเห็นแบบทนระเบิดที่มีแรงดัน 12 โวลต์เป็นสูงสุด
Reply #32016-10-31
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ไหมว่าอยู่ในมาตรฐานใดของ 3836?
Reply #42016-11-01
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ต้องป้องกันการระเบิดหรือไม่ แรงดันไฟฟ้าของหลอดไฟสำหรับช่องมองดูก็ต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัย คือต่ำกว่า 36 โวลต์. ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด จำเป็นต้องใช้โคมไฟสำหรับมองเห็นแบบทนทานต่อการระเบิด เท่านั้น
Reply #52016-11-02
ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ! ผมอยากรู้ว่าแรงดันไฟฟ้าที่ปลอดภัยอยู่ที่ 36V นี้ มาจากมาตรฐานใดกันครับ ช่วยแบ่งปันให้หน่อยได้ไหมครับ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.