ท่านผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มาพูดคุยกันหน่อยครับ เกี่ยวกับขอบเขตการใช้งานของฐานข้อมูลความน่าจะเป็นของการล้มเหลวกันดีไหม

2016-10-30View Original

Thread Content

ปัจจุบันในการประเมิน SIL ภายในประเทศนั้น มีการใช้ข้อมูลความน่าจะเป็นของการเกิดความล้มเหลว โดยใน AQ3054 ก็มีข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการเกิดความล้มเหลวบางส่วนให้อยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลของ OREDA จากต่างประเทศอีกด้วย ท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายคิดว่ายังมีแหล่งไหนอีกบ้างที่สามารถนำฐานข้อมูลความน่าจะเป็นของการเกิดความล้มเหลวไปใช้ได้? มีขอบเขตการใช้งานอะไรบ้าง? ท่านผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณมาก!
Reply #22016-11-24
สวัสดีครับ ฮีโร่! ในการประเมิน SIL พบว่ามีข้อมูลมากมายที่ไม่ปรากฏอยู่ในคู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย อย่างเช่นวาล์วควบคุมแรงดัน แล้วจะจัดการกับสถานการณ์แบบนี้อย่างไรดี? ?
Reply #32016-11-25
โดยทั่วไปแล้ว วิธีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับความล้มเหลวขององค์ประกอบในวงจรนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายวิธี ได้แก่ ① องค์ประกอบต่างๆ ในวงจร SIF เช่น องค์ประกอบสำหรับการตรวจจับ องค์ประกอบทางตรรกะ และองค์ประกอบสำหรับการทำงาน จะได้รับใบรับรองระดับ SIL ซึ่งสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับความล้มเหลวมาจากใบรับรองนั้นได้โดยตรง; ②บริษัทต่างๆ ได้สร้างข้อมูลเกี่ยวกับความล้มเหลวขององค์ประกอบการตรวจสอบ องค์ประกอบทางตรรกะ และองค์ประกอบการทำงานต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ซึ่งสามารถเลือกข้อมูลเกี่ยวกับความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องได้จากฐานข้อมูลความล้มเหลวที่บริษัทจัดเตรียมไว้ ; ③สำหรับเครื่องมือวัดหรือวาล์วที่ไม่สามารถจัดหาใบรับรอง SIL มาให้ได้ หรือใบรับรอง SIL ที่มีอยู่นั้นไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ให้ใช้ข้อมูลของเครื่องมือวัดหรือวาล์วประเภทเดียวกันในฐานข้อมูล E*DA เพื่อนำมาคำนวณแทน หรืออาจใช้ข้อมูลทั่วไปในฐานข้อมูล E*DA แทนก็ได้ ; ④อ้างอิงข้อมูลการเกิดความล้มเหลวของบริษัทหรืออุปกรณ์อื่นๆ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.