ในแบบร่างของสถาบันออกแบบปรับปรุงเทคโนโลยี คำว่า “การใช้วงจรสำรองของระบบจ่ายไฟ DCS ที่มีอยู่” ควรเข้าใจอย่างไรดี?

2016-11-06View Original

Thread Content

ผมทำงานด้าน DCS ครับ ตอนที่ทำการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี ผมสังเกตเห็นว่าในแบบแปลนที่ได้รับจากสถาบันออกแบบนั้น ระบุไว้ว่า “ใช้วงจรสำรองของระบบจ่ายไฟ DCS ที่มีอยู่” ผมเข้าใจมาก่อนว่าหมายถึงการใช้วงจรสำรองจากระบบ UPS ที่ใช้จ่ายไฟให้กับระบบ DCS ดังนั้นผมจึงคิดว่าอุปกรณ์วัดต่างๆ เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีการจ่ายไฟจากการ์ด DCS เลย ในแบบร่างบางฉบับมีการระบุไว้ว่า “แหล่งจ่ายไฟ 24VDC สำหรับเครื่องมือวัดนั้นมาจากวงจร DCS” ซึ่งก็อธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า ตัวการ์ดนี้มีหน้าที่จ่ายไฟให้กับเครื่องมือวัดนั่นเอง. ขอถามหน่อยครับ ผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับ?
Reply #22016-11-06
เนื่องจากเป็นการใช้การ์ด AI ฉันจึงต้องตรวจสอบว่าช่องสัญญาณนั้นเป็นแบบมีสัญญาณหรือไม่มีสัญญาณกันแน่. พูดง่ายๆ ก็คือ สิ่งที่ฉันกังวลก็คือการที่การ์ดจะสามารถจ่ายไฟให้กับเครื่องมือวัดที่อยู่ในสถานที่นั้นได้หรือไม่ หากจำเป็นต้องจ่ายไฟให้ ฉันก็จะปรับระบบสายในการ์ดให้เป็นระบบ 4 สาย แต่ถ้าไม่จำเป็น ก็จะปรับให้เป็นระบบ 2 สายแทน. ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยตอบคำถามให้ได้ ขอถามหน่อยว่าโดยทั่วไปแล้ว เครื่องมือวัดชนิดใดบ้างที่ไม่จำเป็นต้องใช้การ์ด DCS เพื่อจ่ายไฟให้ และเครื่องมือวัดชนิดใดบ้างที่โดยทั่วไปแล้วจำเป็นต้องใช้การ์ด DCS เพื่อจ่ายไฟให้ครับ? ผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเครื่องมือวัดที่ใช้ในสถานที่นั้นเท่าไ :)
Reply #32016-11-06
อย่างที่คิดไว้จริงๆ การที่ฉันทุ่มเทแต่กับการทำงานใน DCS โดยไม่ได้สัมผัสกับเครื่องมือวัดในสถานที่จริง ทำให้ฉันแทบจะพัฒนาตัวเองต่อไปไม่ได้อีกแล้ว.
Reply #42016-11-06
จากที่ผมเข้าใจนะครับ โครงการของคุณนี้ถือเป็นโครงการปรับปรุงด้านเทคโนโลยี พูดง่ายๆ ก็คือการเพิ่มเครื่องมือวัดเข้าไปที่หน้างาน โดยใช้ช่องทางสำรองของระบบ DCS ที่มีอยู่เดิมครับ. การ์ด DCS ที่ฉันคุ้นเคยส่วนใหญ่สามารถจ่ายไฟ 24VDC ให้กับเครื่องมือวัดแบบสองสายได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการจัดหาแหล่งจ่ายไฟแยกต่างหากให้กับเครื่องมือวัดเหล่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้วสามารถทำได้โดยการใช้สายเชื่อมต่อเท่านั้น ดังนั้น สถาบันออกแบบจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องนี้อีกต่อไป... แต่หากจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดแบบสี่สาย เช่น เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 220VAC ก็จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องการจัดสรรกระแสไฟฟ้าด้วย เพราะสัญญาณจากเครื่องมือวัดประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นสัญญาณแบบไร้พลังงาน
Reply #52016-11-06
วงจรสำรองนี้ใช้สำหรับจ่ายไฟ โดยพื้นฐานแล้วก็คือ คุณสามารถหาการ์ดหรือขั้วต่อที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้งานในระบบ DCS ที่มีอยู่มาใช้ได้เลย ไม่มีหลักการอะไรที่ซับซ้อนขนาดนั้นหรอก.
Reply #62016-11-07
คุณเข้าใจผิดไปนิด สำนักออกแบบจะไม่ละเอียดถึงระดับที่คุณพูดหรอก วงจร AI จะได้รับพลังงานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่ามีเครื่องมือวัดในสถานที่นั้น และมีตัวควบคุมความปลอดภัยหรือไม่ รู้สึกเหมือนคุณกำลังใช้ระบบ Hikari DCS อยู่ใช่ไหม?
Reply #72016-11-07
ฉันกำลังทำงานเกี่ยวกับ DCS ของยี่ห้อยาโยกาวะอยู่ครับ. ผมก็รู้ด้วยว่าการ์ด AAI143 สามารถปรับการตั้งค่าช่องสัญญาณของการ์ดให้เป็นระบบ 2 สาย หรือ 4 สายได้ โดยการปรับสายเชื่อมภายใน ส่วนการ์ด AAI135 นั้นจะมีการปรับการเชื่อมต่อที่แผงขั้วต่อหรือแผงควบคุมความปลอดภัยแทน ตอนนี้ฉันต้องการทราบว่า ในแบบร่างที่สถาบันออกแบบส่งมานั้น ปกติแล้วจะมีการระบุไว้หรือเปล่าว่าจุด AI ที่พวกเขากำหนดไว้นั้น จะใช้สำหรับจ่ายไฟให้กับเครื่องมือวัดในสถานที่จริง หรือไม่ แล้วในแบบร่างของสถาบันออกแบบนั้น มีข้อความที่ระบุไว้ว่า “ใช้ระบบจ่ายไฟ DCS ที่มีอยู่เป็นวงจรสำรอง” ข้อความนี้สามารถบ่งบอกได้หรือไม่ว่าเขามีคำอธิบายเกี่ยวกับระบบสายไฟสำหรับจุด AI ด้วยหรือเปล่า? สิ่งที่ฉันเข้าใจก็คือ บริษัทออกแบบได้ส่งแบบแปลนมาให้ฉัน พร้อมระบุว่าต้องเพิ่มจุด AI เข้าไปอีกหลายจุด โดยในแบบแปลนจะระบุไว้ด้วยว่าจุด AI เหล่านั้นควรใช้ระบบ 2 สายหรือ 4 สาย ซึ่งฉันก็จะทำตามแบบแปลนนั้น คือถ้าต้องใช้ระบบ 2 สายก็จะหาช่องทางสำหรับระบบ 2 สาย และถ้าต้องใช้ระบบ 4 สายก็จะหาช่องทางสำหรับระบบ 4 สาย หากต้องเชื่อมสายใหม่ก็จะทำการเชื่อมสายใหม่ และหากต้องเปลี่ยนวิธีการเชื่อมสายก็จะทำการเปลี่ยนวิธีการนั้นเช่นกัน ดังนั้น เมื่อดูคำตอบจากเพื่อนๆ ในฟอรัมด้านบนแล้ว หมายความว่าประโยคที่ว่า “การใช้วงจรสำรองของระบบจ่ายไฟ DCS ที่มีอยู่” ไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์วัดค่าในสถานที่นั้นไม่จำเป็นต้องมีการจ่ายไฟผ่านการ์ดไฟใช่ไหมครับ?
Reply #82016-11-07
เพราะแบบร่างที่สถาบันออกแบบมอบให้นั้น โดยแท้จริงแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน คนที่ทำงานในสถาบันออกแบบนั้นมีความรอบคอบในการทำงาน แบบร่างที่เขาออกมาก็จะละเอียดและแม่นยำ ทำให้ผมที่ทำงานด้าน DCS ไม่ต้องเหนื่อยมากนัก คนที่ทำงานอยู่ในสำนักออกแบบคนนั้นปกติแล้วไม่รอบคอบเลย แบบที่เขาส่งมามีข้อผิดพลาดมากมาย พอแบบเหล่านั้นมาอยู่ในมือฉัน ฉันก็ปวดหัวไปด้วย.
Reply #92016-11-07
ก็ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นหรอกมั้ง แค่เสียบสายไฟให้ถูกที่ก็พอ ขอแค่ความจุเพียงพอก็โอเคแล้ว ขอแค่ช่องสัญญาณถูกต้องก็พอใช่ไหม
Reply #102016-12-28
ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่า การมองแต่แบบร่างที่บริษัทออกแบบส่งมานั้นไม่พอหรอก. จำเป็นต้องมีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องมือวัดในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อยืนยันให้แน่ชัดว่าเครื่องมือวัดที่ต้องติดตั้งนั้นเป็นแบบ 2 สายหรือ 4 สาย และหากเป็นแบบ 4 สาย จะต้องใช้สวิตช์ไฟที่อยู่ในตู้ DCS ของเรา หรือจะต้องหาแหล่งจ่ายไฟจากที่อื่นแทน การตั้งค่าสำหรับเครื่องมือวัดในสถานที่ต่างๆ ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยด้วยเช่นกัน

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.