Thread Content
ผมทำงานด้าน DCS ครับ ตอนที่ทำการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี ผมสังเกตเห็นว่าในแบบแปลนที่ได้รับจากสถาบันออกแบบนั้น ระบุไว้ว่า “ใช้วงจรสำรองของระบบจ่ายไฟ DCS ที่มีอยู่” ผมเข้าใจมาก่อนว่าหมายถึงการใช้วงจรสำรองจากระบบ UPS ที่ใช้จ่ายไฟให้กับระบบ DCS ดังนั้นผมจึงคิดว่าอุปกรณ์วัดต่างๆ เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีการจ่ายไฟจากการ์ด DCS เลย ในแบบร่างบางฉบับมีการระบุไว้ว่า “แหล่งจ่ายไฟ 24VDC สำหรับเครื่องมือวัดนั้นมาจากวงจร DCS” ซึ่งก็อธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า ตัวการ์ดนี้มีหน้าที่จ่ายไฟให้กับเครื่องมือวัดนั่นเอง. ขอถามหน่อยครับ ผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับ?
เนื่องจากเป็นการใช้การ์ด AI ฉันจึงต้องตรวจสอบว่าช่องสัญญาณนั้นเป็นแบบมีสัญญาณหรือไม่มีสัญญาณกันแน่. พูดง่ายๆ ก็คือ สิ่งที่ฉันกังวลก็คือการที่การ์ดจะสามารถจ่ายไฟให้กับเครื่องมือวัดที่อยู่ในสถานที่นั้นได้หรือไม่ หากจำเป็นต้องจ่ายไฟให้ ฉันก็จะปรับระบบสายในการ์ดให้เป็นระบบ 4 สาย แต่ถ้าไม่จำเป็น ก็จะปรับให้เป็นระบบ 2 สายแทน. ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยตอบคำถามให้ได้ ขอถามหน่อยว่าโดยทั่วไปแล้ว เครื่องมือวัดชนิดใดบ้างที่ไม่จำเป็นต้องใช้การ์ด DCS เพื่อจ่ายไฟให้ และเครื่องมือวัดชนิดใดบ้างที่โดยทั่วไปแล้วจำเป็นต้องใช้การ์ด DCS เพื่อจ่ายไฟให้ครับ? ผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเครื่องมือวัดที่ใช้ในสถานที่นั้นเท่าไ :)
อย่างที่คิดไว้จริงๆ การที่ฉันทุ่มเทแต่กับการทำงานใน DCS โดยไม่ได้สัมผัสกับเครื่องมือวัดในสถานที่จริง ทำให้ฉันแทบจะพัฒนาตัวเองต่อไปไม่ได้อีกแล้ว.
จากที่ผมเข้าใจนะครับ โครงการของคุณนี้ถือเป็นโครงการปรับปรุงด้านเทคโนโลยี พูดง่ายๆ ก็คือการเพิ่มเครื่องมือวัดเข้าไปที่หน้างาน โดยใช้ช่องทางสำรองของระบบ DCS ที่มีอยู่เดิมครับ. การ์ด DCS ที่ฉันคุ้นเคยส่วนใหญ่สามารถจ่ายไฟ 24VDC ให้กับเครื่องมือวัดแบบสองสายได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการจัดหาแหล่งจ่ายไฟแยกต่างหากให้กับเครื่องมือวัดเหล่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้วสามารถทำได้โดยการใช้สายเชื่อมต่อเท่านั้น ดังนั้น สถาบันออกแบบจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องนี้อีกต่อไป... แต่หากจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดแบบสี่สาย เช่น เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 220VAC ก็จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องการจัดสรรกระแสไฟฟ้าด้วย เพราะสัญญาณจากเครื่องมือวัดประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นสัญญาณแบบไร้พลังงาน
วงจรสำรองนี้ใช้สำหรับจ่ายไฟ โดยพื้นฐานแล้วก็คือ คุณสามารถหาการ์ดหรือขั้วต่อที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้งานในระบบ DCS ที่มีอยู่มาใช้ได้เลย ไม่มีหลักการอะไรที่ซับซ้อนขนาดนั้นหรอก.
คุณเข้าใจผิดไปนิด สำนักออกแบบจะไม่ละเอียดถึงระดับที่คุณพูดหรอก วงจร AI จะได้รับพลังงานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่ามีเครื่องมือวัดในสถานที่นั้น และมีตัวควบคุมความปลอดภัยหรือไม่ รู้สึกเหมือนคุณกำลังใช้ระบบ Hikari DCS อยู่ใช่ไหม?
ฉันกำลังทำงานเกี่ยวกับ DCS ของยี่ห้อยาโยกาวะอยู่ครับ. ผมก็รู้ด้วยว่าการ์ด AAI143 สามารถปรับการตั้งค่าช่องสัญญาณของการ์ดให้เป็นระบบ 2 สาย หรือ 4 สายได้ โดยการปรับสายเชื่อมภายใน ส่วนการ์ด AAI135 นั้นจะมีการปรับการเชื่อมต่อที่แผงขั้วต่อหรือแผงควบคุมความปลอดภัยแทน ตอนนี้ฉันต้องการทราบว่า ในแบบร่างที่สถาบันออกแบบส่งมานั้น ปกติแล้วจะมีการระบุไว้หรือเปล่าว่าจุด AI ที่พวกเขากำหนดไว้นั้น จะใช้สำหรับจ่ายไฟให้กับเครื่องมือวัดในสถานที่จริง หรือไม่ แล้วในแบบร่างของสถาบันออกแบบนั้น มีข้อความที่ระบุไว้ว่า “ใช้ระบบจ่ายไฟ DCS ที่มีอยู่เป็นวงจรสำรอง” ข้อความนี้สามารถบ่งบอกได้หรือไม่ว่าเขามีคำอธิบายเกี่ยวกับระบบสายไฟสำหรับจุด AI ด้วยหรือเปล่า? สิ่งที่ฉันเข้าใจก็คือ บริษัทออกแบบได้ส่งแบบแปลนมาให้ฉัน พร้อมระบุว่าต้องเพิ่มจุด AI เข้าไปอีกหลายจุด โดยในแบบแปลนจะระบุไว้ด้วยว่าจุด AI เหล่านั้นควรใช้ระบบ 2 สายหรือ 4 สาย ซึ่งฉันก็จะทำตามแบบแปลนนั้น คือถ้าต้องใช้ระบบ 2 สายก็จะหาช่องทางสำหรับระบบ 2 สาย และถ้าต้องใช้ระบบ 4 สายก็จะหาช่องทางสำหรับระบบ 4 สาย หากต้องเชื่อมสายใหม่ก็จะทำการเชื่อมสายใหม่ และหากต้องเปลี่ยนวิธีการเชื่อมสายก็จะทำการเปลี่ยนวิธีการนั้นเช่นกัน ดังนั้น เมื่อดูคำตอบจากเพื่อนๆ ในฟอรัมด้านบนแล้ว หมายความว่าประโยคที่ว่า “การใช้วงจรสำรองของระบบจ่ายไฟ DCS ที่มีอยู่” ไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์วัดค่าในสถานที่นั้นไม่จำเป็นต้องมีการจ่ายไฟผ่านการ์ดไฟใช่ไหมครับ?
เพราะแบบร่างที่สถาบันออกแบบมอบให้นั้น โดยแท้จริงแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน คนที่ทำงานในสถาบันออกแบบนั้นมีความรอบคอบในการทำงาน แบบร่างที่เขาออกมาก็จะละเอียดและแม่นยำ ทำให้ผมที่ทำงานด้าน DCS ไม่ต้องเหนื่อยมากนัก คนที่ทำงานอยู่ในสำนักออกแบบคนนั้นปกติแล้วไม่รอบคอบเลย แบบที่เขาส่งมามีข้อผิดพลาดมากมาย พอแบบเหล่านั้นมาอยู่ในมือฉัน ฉันก็ปวดหัวไปด้วย.
ก็ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นหรอกมั้ง แค่เสียบสายไฟให้ถูกที่ก็พอ ขอแค่ความจุเพียงพอก็โอเคแล้ว ขอแค่ช่องสัญญาณถูกต้องก็พอใช่ไหม
ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่า การมองแต่แบบร่างที่บริษัทออกแบบส่งมานั้นไม่พอหรอก. จำเป็นต้องมีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องมือวัดในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อยืนยันให้แน่ชัดว่าเครื่องมือวัดที่ต้องติดตั้งนั้นเป็นแบบ 2 สายหรือ 4 สาย และหากเป็นแบบ 4 สาย จะต้องใช้สวิตช์ไฟที่อยู่ในตู้ DCS ของเรา หรือจะต้องหาแหล่งจ่ายไฟจากที่อื่นแทน การตั้งค่าสำหรับเครื่องมือวัดในสถานที่ต่างๆ ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยด้วยเช่นกัน