ปัญหาเกี่ยวกับสายเชื่อมต่อระหว่างตู้ DCS กับคอมพิวเตอร์

2016-11-11View Original

Thread Content

โครงการล่าสุดต้องการให้วางตู้เก็บอุปกรณ์ไว้ในห้องเก็บตู้ใหม่ ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมนั้นจะถูกวางไว้ในห้องควบคุมเดิมที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 800 เมตร ผมอยากจะถามหน่อยครับ สายที่ใช้เชื่อมต่อตู้สวิตช์กับคอมพิวเตอร์คืออะไรครับ? ต้องการกี่อันครับ? ขอบคุณทุกท่าน**.
Reply #22016-11-11
เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับว่าตู้ DCS ที่คุณมีอยู่นั้นสื่อสารกับเครื่องควบคุมระดับสูงผ่านสื่อใด แน่นอนว่าเมื่อระยะทางไกลขนาดนี้ แนะนำให้ใช้สายไฟเบอร์ในการสื่อสาร หากใช้เครือข่าย Ethernet ก็ให้ใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก Ethernet เป็นสายไฟเบอร์ที่ทั้งสองฝั่ง แล้วเชื่อมต่อกันด้วยสายไฟเบอร์
Reply #32016-11-11
ระยะทางที่ไกลขนาดนี้ ควรใช้การสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงเป็นหลัก จำนวนใยแก้วนำแสงที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ต้องเชื่อมต่อกัน การสื่อสารควรมีความมั่นคง และควรมีสำรองไว้ด้วย ปัจจุบันมักใช้สายเคเบิลแสงแบบโมดูลเดียว ควรจะมีเส้นทางสองเส้น คือวันละเส้น หากไม่ได้จริงๆ ก็ให้แยกไปใช้สะพานสองแห่งแทน
Reply #42016-11-11
สิ่งที่คนก่อนหน้าพูดมานั้นถูกต้องทั้งหมดเลยครับ. เพิ่มเติมนะครับ หากเป็นระบบขนาดเล็กที่มีจุดตรวจสอบไม่กี่สิบจุด และไม่ใช่ระบบที่สำคัญมากนัก ก็สามารถใช้ SCADA หรือ PLC พร้อมสาย 485 ได้ เพราะสามารถส่งข้อมูลในระยะทางนี้ได้โดยไม่มีปัญหา แต่ถ้าใช้สายเคเบิลแล้ว ก็สามารถส่งข้อมูลในระยะทาง 100 เมตรขึ้นไปได้เช่นกัน (ลองใช้ดูแล้ว) ส่วนระยะทางที่ไกลกว่านั้นก็จำเป็นต้องใช้สายไฟเบอร์แทนครับ.
Reply #52016-11-11
สิ่งที่คนก่อนหน้าพูดมานั้นถูกต้องทั้งหมดเลยครับ. เพิ่มเติมนะครับ หากเป็นระบบขนาดเล็กที่มีจุดตรวจสอบไม่กี่สิบจุด และไม่ใช่ระบบที่สำคัญมากนัก ก็สามารถใช้ SCADA หรือ PLC พร้อมสาย 485 ได้ เพราะสามารถส่งข้อมูลในระยะทางนี้ได้โดยไม่มีปัญหา แต่ถ้าใช้สายเคเบิลแล้ว ก็สามารถส่งข้อมูลในระยะทาง 100 เมตรขึ้นไปได้เช่นกัน (ลองใช้ดูแล้ว) ส่วนระยะทางที่ไกลกว่านั้นก็จำเป็นต้องใช้สายไฟเบอร์แทนครับ.
Reply #62016-11-12
ใช้สายไฟเบอร์เถอะ สายเคเบิลไม่สามารถส่งสัญญาณได้ไกลขนาดนั้น ควรมีสองเส้น โดยแต่ละเส้นมีสายใยอย่างน้อยสองเส้น เพื่อให้เกิดความสำรองระหว่างเครือข่าย A/B และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อเส้นใยออปติกเส้นใดเส้นหนึ่งเกิดความเสียห
Reply #72016-11-12
การส่งสัญญาณระยะไกลต้องให้ความสำคัญกับการลดลงของสัญญาณ โดยเฉพาะผลกระทบจากสัญญาณรบกวนต่างๆ เช่น ไฟฟ้าแรงสูง
Reply #82016-11-13
สำหรับ DCS โดยปกติแล้วจะใช้สายเคเบิลเน็ต แต่ตามวิธีการดำเนินการจริงของหน่วยงานเรา จะใช้ตัวรับส่งแสงไฟเบอร์ + สายไฟเบอร์แทน เราใช้เส้นใยแก้วนำแสงแบบโมดูลเดียว โดยรวมห้องควบคุมหลัก 3 ห้องที่มีอยู่เดิมเข้าไว้ในห้องควบคุมหลักห้องเดียว ส่วนตู้เครื่องจักรนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตอนนี้มีอุปกรณ์ 4 ชุดในห้องควบคุมหลัก ผลลัพธ์ก็ค่อนข้างดีเลยครับ ฉันมีคำแนะนำสักหน่อยให้คุณ. ประการแรก อย่าใช้สายไฟเบอร์แค่เส้นเดียว แนะนำให้ใช้สายไฟเบอร์ออปติกหลายเส้น โดยวางในเส้นทางที่แยกจากกัน และต้องมีเส้นไฟเบอร์สำรองไว้สำหรับแต่ละเส้นด้วย แบบนี้ปลอดภัยกว่า. หากเกิดการขาดของสายใยแก้วนำแสงขึ้นมา ก็ยังมีสายอีกสองเส้นที่สามารถรับประกันได้ว่าการควบคุมจะไม่มีปัญหา ประการที่สอง ต้องเลือกอุปกรณ์ส่งรับแสงใยแก้วนำแสงที่มีคุณภาพดี และต้องมีการปรับแต่งคุณภาพให้ดีด้วย. ประการที่สาม ตัวส่งรับสัญญาณที่อยู่ทั้งสองด้านของสายไฟเบอร์แต่ละเส้นจะใช้แหล่งจ่ายไฟเดียวกัน สำหรับเรือนรับ-ส่งแสงใยแก้วนำแสงสองเส้น ควรมีการจัดหาไฟฟ้าจากแหล่งไฟบ้านหนึ่งเส้น และใช้ UPS อีกครึ่งหนึ่ง โดยต้องทำให้มีมาตรฐานเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากแบ่งสายไฟเบอร์ออกเป็นสองเส้น คือ a และ b สำหรับเส้น a จะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับในการจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณไฟเบอร์ทั้งสองด้าน ส่วนเส้น b จะใช้ UPS เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณไฟเบอร์ทั้งสองด้านเช่นกัน ประการที่สี่ หากสวิตช์มีพอร์ตแบบโฟตอนิก แนะนำให้เชื่อมต่อโดยตรงกับสวิตช์ หรือจะเปลี่ยนไปใช้สวิตช์ที่มีพอร์ตแบบมีแสงก็ได้ จะสะดวกกว่านี้อีก

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.