สามารถติดตั้งวาล์วกันย้อนกลับไว้ที่ท่อหลักของระบบดับเพลิงได้หรือไม่ ไม่พบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง แต่ส่วนตัวคิดว่าวาล์วกันย้อนกลับอาจมีปัญหาได้ เช่น กลไกกันย้อนกลับอาจติดขัด จนทำให้ไม่สามารถใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉินได้?
ยังไม่เคยเห็นว่าจะมีการติดวาล์วกันย้อนกลับไว้ที่ท่อดับเพลิงเลยครับ เจ้าของกระทู้ช่วยโพสต์รูปให้หน่อยได้ไหมครับ?
ท่อน้ำดับเพลิงมีลักษณะเป็นวงกลม ซึ่งเทียบเท่ากับการมีแหล่งจ่ายน้ำสองแหล่ง ดังนั้นวาล์วกันย้อนกลับจึงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใช่ไหมครับ!
ไม่เห็นมีที่มีวาล์วป้องกันการไหลย้อนเลย จะป้องกันอะไรให้ไหลย้อนล่ะ?
ที่ทางออกของปั๊มดับเพลิงจะต้องมีการติดตั้งวาล์วกันย้อนกลับไว้ด้วย
มาตรฐานการก่อสร้างและการตรวจรับระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงอัตโนมัติ_GB50261-2005 ข้อ 4.2.3 เมื่อในแบบไม่มีข้อกำหนดไว้ ควรมีการติดตั้งวาล์วป้องกันการไหลย้อนและมาตรวัดความดันไว้ที่ท่อส่งน้ำของปั๊มน้ำดับเพลิง นอกจากนี้ ควรมีการติดตั้งวาล์วสำหรับการตรวจสอบและทดสอบระบบด้วย; บนท่อส่งน้ำรวมของชุดปั๊มน้ำดับเพลิง ก็ควรมีการติดตั้งมาตรวัดความดันและวาล์วระบายความดันไว้ด้วย ; เมื่อติดตั้งมาตรวัดความดัน ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์รองรับแรงดันไว้ด้วย ควรมีวาล์วติดตั้งไว้ระหว่างเครื่องวัดแรงดันกับอุปกรณ์บรรเทาแรงดัน ; ช่วงการวัดของมาตรวัดความดันควรอยู่ที่ 2 ถึง 2.5 เท่าของความดันในขณะทำงาน ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งในท่อระบบดับเพลิงได้
ในระบบท่อน้ำดับเพลิง นอกจากที่ช่องออกของปั๊มแล้ว ก็สามารถติดตั้งวาล์วกันย้อนกลับได้ ส่วนบนท่อนั้นไม่จำเป็นต้องติดตั้งวาล์วกันย้อนกลับอีกแล้ว สามารถติดตั้งวาล์วปิดในระบบท่อได้โดยแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆ ตามขนาดของระบบท่อนั้นๆ
คำอธิบายที่ชั้น 7 นั้นชัดเจนมาก เราติดตั้งวาล์วป้องกันการไหลย้อนไว้ที่ท่อออกของปั๊มน้ำดับเพลิงนั่นเอง