Thread Content
เมื่อออกแบบคอนเดนเซอร์ อุณหภูมิของของเหลวที่คอนเดนเสต์จะอยู่ต่ำกว่าอุณหภูมิจุดเดือดเล็กน้อยใช่ไหม? สามารถทำให้อุณหภูมิของของเหลวที่เกิดจากการควบแน่นลดลงไปถึงอุณหภูมิห้องได้หรือไม่? แล้วจะเกิดสถานการณ์ที่ของเหลวที่เกิดจากการควบแน่นหลุดออกจากผนังท่อรับความร้อน จนทำให้อุณหภูมิของของเหลวนั้นลดลงไม่ได้หรือเปล่า? ตัวอย่างเช่น การทำให้ไอน้ำที่อุณหภูมิ 150°C ควบแน่นลงมาให้อยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40°C แล้วเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแนวนอนจะสามารถทำได้หรือไม่? มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ของเหลวจะหลุดออกมาจากผนังท่อในอุณหภูมิที่ใกล้กับจุดเดือด จนไม่สามารถถูกทำให้เย็นลงได้? ขอให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยอธิบายด้วยครับ
สิ่งสำคัญคืออุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำที่ใช้ในการระบายความร้อน……
ในทางทฤษฎีแล้วสามารถทำได้ แต่หากจำเป็นจริงๆ อาจต้องใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสองชุดทำงานต่อเนื่องกันจะดีกว่า ลองใช้โปรแกรม HTRI คำนวณสภาวะการทำงานของคุณดูก่อนก็ได้
เมื่ออุณหภูมิของน้ำที่ใช้ระบายความร้อนอยู่ที่ไม่เกิน 32–33 องศาเซลเซียส และปริมาณก๊าซที่ไม่สามารถกลั่นได้มีไม่มากนัก ตัวคอนเดนเซอร์ที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมก็สามารถทำให้อุณหภูมิของของเหลวที่ได้จากการกลั่นอยู่ที่ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียสได้!
สิ่งสำคัญคือต้องดูอุณหภูมิของสารที่ใช้ในการระบายความร้อน และตรวจสอบว่ามีก๊าซที่ไม่สามารถรวมตัวเป็นของแ
การระบายความร้อนด้วยการควบแน่น มักทำโดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสองชุดที่เชื่อมต่อกันแบบอนุกรม
เมื่อออกแบบคอนเดนเซอร์ อุณหภูมิของของเหลวที่คอนเดนเสต์จะอยู่ต่ำกว่าอุณหภูมิจุดเดือดเล็กน้อยใช่ไหม? ใช่ครับ สามารถทำให้อุณหภูมิของของเหลวที่เกิดจากการควบแน่นลดลงไปถึงอุณหภูมิห้องได้หรือไม่? สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและอัตราการไหลของสารทำความเย็นครับ แล้วจะเป็นไปได้ไหมที่หลังจากการควบแน่นแล้ว ของเหลวดังกล่าวจะหลุดออกจากผนังท่อแลกเปลี่ยนความร้อน จนทำให้อุณหภูมิของของเหลวนั้นลดลงไม่ได้? ใช่ครับ โดยปกติแล้วมักเกิดจากการออกแบบระบบถ่ายเทความร้อนที่ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น การทำให้ไอน้ำที่อุณหภูมิ 150°C กลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40°C แล้วระบบถ่ายเทความร้อนแบบแนวนอนจะใช้งานได้หรือไม่ครับ? แบบตั้งอาจจะดีกว่า มีความเป็นไปได้ไหมที่ของเหลวที่เย็นตัวแล้วจะมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับจุดเดือด จนทำให้มันหลุดออกมาจากผนังท่อโดยตรง และไม่สามารถถูกทำให้เย็นลงได้? หากมีปริมาณการแลกเปลี่ยนความร้อนเพียงพอ และสารทำความเย็นไม่มีปัญหาใดๆ ก็จะไม่เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้น
ถ้าทำไม่ได้... ลองอ่านหนังสือเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนเพิ่มเติมดูสิ
สบายใจได้เลย ใช้งานจริงมาหลายครั้งแล้ว!