Thread Content
ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยสำหรับโรงงานปิโตรเคมี ท่อที่อยู่บริเวณด้านบนของอุปกรณ์ในพื้นที่เก็บถังสามารถนำมาใช้เพื่อลดอุณหภูมิได้ และยังสามารถนำมาใช้ในการดับเพลิงได้อีกด้วย สำหรับกรณีแรก วัสดุที่ใช้ควรเป็นเหล็กคาร์บอน ส่วนกรณีหลัง วัสดุที่ใช้ควรเป็นเหล็กที่ผ่านการเคลือบสังกะสี สำหรับกรณีแรก สามารถใช้น้ำธรรมดาได้ แต่สำหรับกรณีหลัง จำเป็นต้องใช้น้ำสำหรับดับเพลิงเท่านั้น แล้วแล้วเราควรใช้น้ำชนิดไหนดีล่ะ?
เหล็กคาร์บอนคือเหล็กที่ไม่มีการเติมธาตุผสมอื่นๆ เข้าไปนอกเหนือจากธาตุคาร์บอน แน่นอนว่าปริมาณของคาร์บอนก็ถูกควบคุมไว้ในระดับหนึ่งเช่นกัน ความแข็งของเหล็กคาร์บอนจะสูงกว่าเหล็กบริสุทธิ์ โดยทั่วไปแล้วไม่มีคุณสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อนเลย เหล็กชุบสังกะสี ก็คือการเคลือบชั้นสังกะสีไว้บนพื้นผิวของเหล็ก อย่างเช่นถังเหล็กที่ใช้ในบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อน กลไกการกัดกร่อนก็คือ เมื่อเกิดการกัดกร่อนขึ้น จะเกิดการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเกิดขึ้นกับชั้นสังกะสีก่อน ซึ่งจะช่วยปกป้องส่วนที่เป็นเหล็กไว้ การลดอุณหภูมิก็เพื่อความปลอดภัยในการดับเพลิง ดูเหมือนควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการดับเพลิง
ดำเนินการตามมาตรฐานสูง ต้องมีระบบน้ำดับเพลิง
การดับเพลิงสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้ หากใช้น้ำเพื่อดับเพลิงในครั้งเดียว ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ก็น่าจะน้อยลง เตรียมระบบดับเพลิงไว้ เผื่อใช้ในยามจำเป็น.
ส่วนตัวแล้วคิดว่าควรมีมาตรฐานที่เข้มงวด โดยเรื่องการดับเพลิงถือเป็นเรื่องด้านความปลอดภัย ในขณะที่การระบายความร้อนเป็นความจำเป็นทางด้านกระบวนการผลิต ดังนั้นจึงควรใช้น้ำสำหรับดับเพลิง แต่การใช้น้ำในครั้งเดียวอาจมีปัญหาเรื่องน้ำหยุดไหล หรือแรงดันน้ำไม่เพียงพอ ในขณะที่น้ำสำหรับดับเพลิงมักมีถังเก็บน้ำและอุปกรณ์สร้างแรงดัน ทำให้ระบบมีความเสถียรมากขึ้น;
เคยเห็นโครงการที่มีมาตรฐานค่อนข้างเข้มงวดในสถานที่จริง โดยจะมีการเชื่อมท่อสองเส้นเข้าด้วยกัน แล้วนำไปเชื่อมต่อกับน้ำดับเพลิงและน้ำทำความเย็นแยกกัน
สิ่งที่ฉันเห็นล้วนเป็นน้ำดับเพลิงที่ถูกส่งมาโดยตรงทั้งสิ้น
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 灰色轨迹01 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2016 เวลา 20:28 การพ่นน้ำเป็นวิธีหนึ่งในการระบายความร้อนของถังเก็บของ แหล่งกำเนิดแรงดันน้ำมาจากปั๊มพ่นน้ำเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไปในฤดูร้อนซึ่งอาจทำให้ถังเก็บเกิดแรงดันเกินได้ ท่อพ่นน้ำโดยทั่วไปจะทำเป็นรูปวงกลม บางกรณีก็เจาะรูตรงท่อโดยตรง หรือติดตั้งหัวฉีดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ปากท่อหรือหัวฉีดอุดตัน โดยทั่วไปจะต้องเติมน้ำเข้าไปครั้งหนึ่งก่อน แรงดันน้ำจะต่ำกว่าแรงดันน้ำสำหรับการดับเพลิงเล็กน้อย กระบวนการระบายความร้อนนี้มักจะเชื่อมโยงกับอุณหภูมิและแรงดันของถังเก็บด้วย กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิหรือแรงดันสูงขึ้นจนเกินขีดจำกัด ปั๊มพ่นน้ำก็จะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อพ่นน้ำระบายความร้อน ส่วนการใช้งานเพื่อการดับเพลิงนั้น บริษัทส่วนใหญ่มักใช้ระบบน้ำหมุนเวียนเป็นแหล่งน้ำ แหล่งกำเนิดแรงดันน้ำมาจากปั๊มดับเพลิง ซึ่งปั๊มนี้ก็มีระบบเชื่อมโยงด้วยเช่นกัน หากมีระบบควบคุมแรงดันอัตโนมัติหรือตัวบ่งชี้การไหลของน้ำ ก็จะสามารถรับประกันการจ่ายน้ำได้ แต่จะสามารถเชื่อมโยงกับอุณหภูมิและแรงดันของถังเก็บอย่างปลอดภัยได้หรือไม่นั้นยังไม่แน่ชัด จากที่ผมเคยเห็นมา มักจะใช้เพื่อการพ่นน้ำเท่านั้น หากในขั้นตอนการออกแบบคำนึงถึงปริมาณน้ำและแรงดันน้ำที่จะใช้เพื่อการพ่นน้ำให้เพียงพอกับข้อกำหนดการดับเพลิง ก็จะสามารถออกแบบให้ทั้งสองวัตถุประสงค์นี้ครอบคลุมได้ในขั้นตอนเดียว
ตามข้อกำหนดในการออกแบบปัจจุบัน ภายในถังเก็บจะต้องมีอุปกรณ์พ่นสเปรย์โฟม ส่วนด้านบนของถังเก็บนั้นสามารถใช้เพียงระบบทำความเย็นเท่านั้น