Thread Content
หลังจากปรับจุดศูนย์ของเครื่องวัดระดับของ Rosemount แบบสองฟลังก์แล้ว ระดับของของเหลวก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน แต่ที่จริงแล้วมันควรจะเป็นถังที่ว่างเปล่า ไม่มีของเหลวอยู่เลย ดังนั้นระดับของของเหลวก็ไม่ควรจะมีเลย แล้วเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่? รบกวนทุกคนช่วยอธิบายหน่อยครับ. ขอบคุณค่ะ
ใช้เครื่องควบคุมด้วยมือเพื่อดูค่า PV ดูสิว่าค่านั้นเท่าไหร่ สำหรับแบบฟลังก์คู่นั้น ควรจะมีการย้ายตำแหน่งด้วย
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในท่อละเอียดจะส่งผลให้ค่าที่วัดได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย
คาดว่าเครื่องเปลี่ยนเสียงมีปัญหา ลองเปลี่ยนเครื่องใหม่ดู...
เกิดจากสาเหตุอะไรครับ มีการย้ายตำแหน่งหรือเปล่า สามารถอธิบายได้ไหมว่าต้องปรับค่าศูนย์อย่างไร? ? ?
เมื่อติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณเสร็จแล้ว ค่าที่แสดงออกมาจะถือเป็นค่าศูนย์
ให้ทำการย้ายข้อมูลก่อน โดยในช่วงที่ถังว่างอยู่ ให้กำหนดค่าศูนย์ไว้ด้วย มิฉะนั้นก็สามารถขอค่าความหนาแน่นของน้ำมันซิลิโคนที่ใช้เติมในท่อไฮโดรคาปิลารีจากช่างเทคนิคของ Rosemount มาคำนวณเองก่อนก็ได้ หลังจากย้ายข้อมูลเสร็จแล้ว ก็อาจมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องได้ แต่ถ้าอุณหภูมิไม่สูงมากก็ไม่เป็นไร
ฉันคิดว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการปรับค่าศูนย์เท่าไหร่นัก วันนี้มีการปรับค่าศูนย์ถึงสามครั้ง แต่ละครั้งก็จะขึ้นช้าๆ หลังจากปรับครั้งสุดท้ายแล้ว ตอนนี้ค่าก็ขึ้นมาถึง 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยที่ไม่มีสารใดๆ อยู่ในภาชนะเลย อ้อ ฉันอยู่ในคีร์กิซสถาน ที่นี่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณศูนย์องศาเลย. มันเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิหรือเปล่าคะ? มีวิธีแก้ไขได้ไหมคะ? ขอบคุณค่ะ
ก่อนอื่นต้องให้แน่ใจว่าการตั้งค่าช่วงการวัดนั้นถูกต้อง และการคำนวณการย้ายข้อมูลก็ถูกต้องเช่นกัน จากนั้นก็ต้องทำการป้องกันความร้อนให้กับฟลังก์ทั้งสองด้าน เพื่อดูผลลัพธ์ หากการป้องกันความร้อนให้กับฟลังก์ไม่ได้ผล ก็ต้องทำการป้องกันความร้อนให้กับท่อคาปิลารีแทน หรืออาจจะป้องกันความร้อนให้กับทั้งสองอย่างก็ได้ โดยควรป้องกันความร้อนให้อยู่ที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส ก็น่าจะดีแล้ว
น่าจะเป็นเพราะค่าศูนย์ของตัวส่งสัญญาณเปลี่ยนไป ดูเหมือนว่าตัวส่งสัญญาณจะมีปัญหานะ สำหรับถังที่ว่างเปล่าแล้ว อุณหภูมิก็มีผลต่อค่านี้ ดังนั้นค่านี้จึงไม่น่าจะสามารถเพิ่มขึ้นถึง 80% ได้เองหรอก